请教:有一高层室内消防用水量为20L/S,喷淋约为30L/S。屋顶水箱有效容积为20L/s*600s+30L/s*600S=30000L=30m³ 对吗

请教:有一高层室内消防用水量为20L/S,喷淋约为30L/S。屋顶水箱有效容积为
20L/s*600s+30L/s*600S=30000L=30m³ 对吗
免费打赏
hxk981016
2011年02月24日 00:23:32
12楼
18方可以了,在建规上到是有解释为何计算值大于18方还可以用18方的原因,在条文说明中。
回复
chxzr
2011年02月24日 09:08:29
13楼
同意楼上解释“18方可以了,在建规上到是有解释为何计算值大于18方还可以用18方的原因,在条文说明中。”
回复
qxh22
2011年02月24日 15:59:04
14楼
《建筑防火设计规范》条文说明8.4.4 本条规定了设置消防水箱的相关要求。
2)室内消防水箱、气压水罐、水塔以及各分区的消防水箱(或气压水罐),是储存扑救初期火灾用水量的储水设备,一般考虑1Omin扑救初期火灾的用水量。但对于用水量较大的建筑物,该水量常较大,而初期灭火时的实际出水水枪数有限。因此,规定消防用水量不超过25L/s时,可采用12m3;超过25L/s时,可采用18m3。
而初期灭火时的实际出水水枪数有限,为什么初期灭火时不多用几只水枪?等到火势大了,多用都来不及了。
回复
cuojue09
2011年02月25日 09:13:41
15楼
好帖,我觉得18立方就够了
回复
zylkaoyan
2011年02月25日 16:24:40
16楼
学习中!!!!!!!!1
回复
qhwsjy01
2011年02月25日 16:31:21
17楼
详见高规GB50045-95(2005)中第7.4.7.1
回复
chinaret_2000
2011年02月27日 11:06:52
18楼
按《高规》7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;屋面水箱应满足10min室内消防用水量,并宜适当考虑自动喷水灭火系统用水量。这个适当怎么考虑,至少不能低于《高规》7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:
7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。
具体实施中,审图的也是各持己见。
回复
ggg6218784
2011年02月27日 20:40:07
19楼
谢谢了,学习了哈
回复
shbzhang
2011年02月28日 15:11:17
20楼
最多18个立方。
回复
kkm19880821
2011年03月01日 19:37:17
21楼

还有敢这么干的,你给他看规范,说规范就这么说的,不行了就投诉他,现在阳光警务暖民心,一告一个准,呵呵