请教:有一高层室内消防用水量为20L/S,喷淋约为30L/S。屋顶水箱有效容积为20L/s*600s+30L/s*600S=30000L=30m³ 对吗
请教:有一高层室内消防用水量为20L/S,喷淋约为30L/S。屋顶水箱有效容积为
20L/s*600s+30L/s*600S=30000L=30m³ 对吗
22楼
规范规定,一类高层超过18立方可按18立方设计。
回复
23楼
水箱图集中正好有公称体积18立的水箱,我在选水箱的时候是不是还得考虑18为有效容积,另外考虑余地,好比说选用20立?
回复
24楼
18立方就够了
回复
25楼
谢谢了,学习
回复
26楼
什么时候可以用6立方的屋顶消防水箱啊?
回复
27楼
水袋长度有限,在火灾初期,不可能大面积起火,故用不着多用水枪,多用也覆盖不到
回复
28楼
看了清楚了,一直以来自己还是给乱了。
回复
29楼
沟通一下当地消防,一般18就够,有的地方还得加上6m³的喷淋用水量
回复
30楼
我们就是一个普通厂房的消防水箱,18立方米,20多米高的屋顶,审图老说小
回复
31楼
我们就是一个普通厂房的消防水箱,18立方米,20多米高的屋顶,审图老说小
回复