请教:有一高层室内消防用水量为20L/S,喷淋约为30L/S。屋顶水箱有效容积为20L/s*600s+30L/s*600S=30000L=30m³ 对吗
请教:有一高层室内消防用水量为20L/S,喷淋约为30L/S。屋顶水箱有效容积为
20L/s*600s+30L/s*600S=30000L=30m³ 对吗
32楼
根据消火栓出水水量计算十分钟消防用水,一般高层18m3。但在有的地方规定了《大型商业建筑设计防火规范》水箱可做到36m3。
回复
33楼
最近做的一个公建的项目,要求屋顶消防水箱做36吨
回复
34楼
按《建规》8.4.4第2条确定,《高规》7.4.8.1是针对增压水泵说的,与消防水箱容积的确定无关。
回复
35楼
按照规范要求最大十八立方就没有我问题
回复
36楼
高规没有10分钟说法的,按18立方
回复
37楼
18立方就够了
回复
38楼
不错,学习一下!
回复
39楼
最大消防水箱18立方
回复
40楼
其实怎么都用不完 喷淋增压1L/S 消火栓 5L/S 1秒就6升
回复