采暖系统选择问题
kxc027
kxc027 Lv.2
2006年03月22日 09:19:57
来自于采暖供热
只看楼主

采用上供中回系统,审图说:整个一层形成回水死区,是什么意思啊?还说上供中回的使用效果差,怎么回事啊?急。。。

采用上供中回系统,审图说:整个一层形成回水死区,是什么意思啊?还说上供中回的使用效果差,怎么回事啊?急。。。

1142990392349.jpg

免费打赏
f_jg2003
2006年03月22日 19:06:59
2楼
看的不是太清楚,应该是回水在一层然后上返到回水干管吧?我看问题不大啊。是不是审图的理解为你的二层回水直接连到回水干管上了?
回复
kxc027
2006年03月23日 08:50:33
3楼
是的,回水在一层返到回水干管,应该不会理解错吧
重新发一次
回复
iampersistent
2006年03月23日 09:51:09
4楼
这图怎么能这么做??谁教的?
回复
kxc027
2006年03月23日 13:31:36
5楼
有何问题?请指教
回复
qinjunru918
2006年03月23日 13:44:25
6楼
搞不明白你为什么要选择中回呢?
不能用下回吗?
回复
kxc027
2006年03月23日 13:46:20
7楼
现在图纸已经出去了啊,这样的系统会不会出问题?
回复
f_jg2003
2006年03月23日 20:28:26
8楼
个人认为这种系统做法本身不应该有大的问题。
但楼主的图中管径的做法稍有点问题,不知有没有经过水力计算,实际当中因考虑时间长了以后结垢和腐蚀,DN15的管子时间长了缩径会大些,施工人员反映容易堵,除非水力需要,一般情况下要少用,与其用DN25xDN15不如考虑可否采用DN20x20或其它的组合。
回复
kxc027
2006年03月23日 21:21:33
9楼
立管采用了大量的DN15的管子,真不知道运行以后会出什么问题啊!要命!
回复
kxc027
2006年03月23日 21:24:02
10楼
两层,立管负荷小,采用DN20的管子各立管之间阻力难以平衡啊,不得已而为之啊!
回复
xhf8080
2006年03月24日 13:23:16
11楼
我不知道系统设计人员的初衷,是不是底层不便于安装回水管子??
回复

相关推荐