采暖系统选择问题
kxc027
kxc027 Lv.2
2006年03月22日 09:19:57
来自于采暖供热
只看楼主

采用上供中回系统,审图说:整个一层形成回水死区,是什么意思啊?还说上供中回的使用效果差,怎么回事啊?急。。。

采用上供中回系统,审图说:整个一层形成回水死区,是什么意思啊?还说上供中回的使用效果差,怎么回事啊?急。。。

1142990392349.jpg

免费打赏
lwjlwj
2006年03月25日 10:11:11
12楼
这样的做法无可厚非,是可以的。“审图说:整个一层形成回水死区”意思是系统(在热源处)无法将整个系统水放空,在实际操作中,一般是满水养护,无需放空。立管维修,你已加了放水丝堵,应该没问题。
回复
qinjunru918
2006年03月25日 14:03:57
13楼
这样的系统没有什么致命的缺点。
不过,通常一层的回水不畅,可能会影响一层的采暖效果,一般很难达到理想的散热效果。
所以最好尽量避免采用这样的系统。
回复
kxc027
2006年03月26日 14:34:03
14楼
为什么一层回水不畅?
回复
lwjlwj
2006年03月26日 15:06:11
15楼

一层回水干管要加自动排气阀的,否则,有可能回水不畅.
回复
hbddnt
2006年03月30日 23:05:51
16楼
我做的公建的采暖,单管串都是用的这种,还没发现什么问题,现在做沟很费劲,现实也都不可能.审图的说的意思可能就是泻水的时候一层没法泻,就要在一层上加丝堵了.还有就是不知道你的系统压力是多少,太小的话,会影响采暖效果.
回复
xzzhy
2006年03月31日 10:24:54
17楼
我做的工程遇到过一次这样的,一层回水管上返至回水干管上面向下与之连接,听说是北方有些地方这样应用,不过我认为不符合规范要求,要么就是要加放气阀,不知道各位如何看
回复
chunpengf
2006年03月31日 20:04:21
18楼
我觉得压力能保证,供回水应该能流畅吧。前几天做了个设计,由于水力计算的时候各管段的阻力不好平衡,有些立管也采用了DN15的管子。斑竹说即使水力计算正确也尽可能的选择DN20的管子,我想请教一下,为了保证阻力平衡,在水力损失小的管段是不是要加阀门,如果加,什么样的阀门最合适?
回复
f_jg2003
2006年04月01日 19:21:06
19楼
不是损失小的管段,应该说是损失小的环路,各环路本身都有阀门,如果为调节,可采用高阻力阀门,如调节阀或截止阀。
其实我现在做的一个采暖也用了一些DN15的,因为不是主要房间,我倒也没改成DN20的。不过很多时候到工地,他们会提出来,我想,提出来那就改DN20的好了。
回复

相关推荐

APP内打开