减压阀是否可以垂直(水流方向由下向上)安装吗?标准图集中只有水平安装和水流方向自上向下的垂直安装。

减压阀是否可以垂直(水流方向由下向上)安装吗?标准图集中只有水平安装和水流方向自上向下的垂直安装。
免费打赏
dzg_gps
2003年01月04日 12:07:40
12楼
你怎么想的呀,水从下往上流,难道上面的水压会比下面的高吗!好像这是用不着减压的吧.
回复
eline
2003年01月04日 19:59:07
13楼
我刚好碰到这样问题,有一25层高层住宅.均采用变频供水.采用下行上给式,由于下面压力大,拟采用减压阀.刚好需要这样垂直安装,并且向上减压.真有这样产品吗
回复
张羽
2003年01月06日 18:16:11
14楼
变频,好像上行下给比较好吧
回复
sq996
2003年02月14日 14:27:56
15楼
减压阀可以垂直安装,其前应装设Y型过滤器和必要的检修阀门,水流必须是从上向下。
请问张羽老师:变频供水为什么上行下给好?
回复
sq996
2003年02月14日 14:34:42
16楼
至eline:
我以前所设计高层住宅的给水系统,也是采用变频供水,是下行上给式系统,在下面若干层供水支管上设置减压稳压阀和铜球阀,在供水总管上设置Y型过滤器,从工程使用情况上来看,效果是很不错的。不知道我的回答晚不晚,希望你不妨试试。
回复
syj
2003年02月18日 23:44:37
17楼
上行下或下行上对于减压阀来说都可以,一般来讲,上行下都是用在高位水箱供水,不加变频。下行上用在变频供水上。我们做过多个工程,效果都不错。但是,减压阀一定要用好的。水平或垂直按装均可。
回复
syj
2003年02月18日 23:48:17
18楼
水平或垂直安装均可。
回复
wyhyahui
2003年02月19日 16:17:48
19楼
上行下给,下行上给式,具体是什么意思,请各位行家赐教!小弟谢谢了!
回复
syj
2003年02月19日 20:30:59
20楼
指的是水流方向,这点小问题还要再说明。
回复
长流水
2003年03月18日 16:30:10
21楼
那不一定要用Y型过滤器呀。不用Y型过滤器可以向相安装!
回复

相关推荐