在变压器及电动机差动保护中,差动CT的变比如何选择啊~~我找了好多资料也没有找到有用的,哪位高人给简单讲解一下啊~~电动机差动保护不考虑自平衡式的,我们都让厂家自己搞定了~~~.多谢多谢~~

在变压器及电动机差动保护中,差动CT的变比如何选择啊~~

我找了好多资料也没有找到有用的,哪位高人给简单讲解一下啊~~

电动机差动保护不考虑自平衡式的,我们都让厂家自己搞定了~~~.

多谢多谢~~
免费打赏
zoushq1
2011年02月23日 13:06:20
12楼
统一至乐的说法,但得考虑二次电流线路的影响!
回复
xdgdianqi
2011年02月24日 13:35:43
13楼
“至于CT二次侧的电流一般都是选择1A,如果互感器离保护装置很远或有特殊要求,有必要时才选5A的。”这句话不妥吧,1A的传输距离更远
回复
w0a9n1g2
2011年02月24日 17:36:27
14楼
二次电流1A的带的负载多,5A的带的负载少
回复
l-hu7851
2011年02月24日 20:22:38
15楼
都说CT一般不会出问题,但我去年到今年已经遇到两次CT被烧的故障了(35KV、110KV站各一次),是现在CT的质量不如以前还是系统有问题?
回复
aihuaxia
2011年03月30日 20:23:23
16楼
学习了谢谢各位
回复
wyyaje10000
2011年03月31日 13:54:02
17楼
必须用准确等级一致的
回复
chengyunqiu
2011年03月31日 16:43:15
18楼
一次CT:按额定电流的1.2~1.3倍选择;
二次CT:传统与一次保持一致,微机保护或静态继电器保护,一般按实际运行的总负载电流的1.2~1.5倍之间选择皆可,注意继电保护整定值与CT的倍值和CK值有关,按厂家说明书设置即可。
CT选择是一个常识问题,本人不建议按变压器额定值选,最好根据实际的负载情况,确定安装合适的变压器,才能确保设备的高利用率。否则容易大马拉小车,CT过大还会影响差动保护以及控制信号的准确度。
回复
thinklm
2011年06月19日 21:06:46
19楼
牛人都哪去了 路过
回复