在变压器及电动机差动保护中,差动CT的变比如何选择啊~~我找了好多资料也没有找到有用的,哪位高人给简单讲解一下啊~~电动机差动保护不考虑自平衡式的,我们都让厂家自己搞定了~~~.多谢多谢~~
在变压器及电动机差动保护中,差动CT的变比如何选择啊~~
我找了好多资料也没有找到有用的,哪位高人给简单讲解一下啊~~
电动机差动保护不考虑自平衡式的,我们都让厂家自己搞定了~~~.
多谢多谢~~
12楼
统一至乐的说法,但得考虑二次电流线路的影响!
回复
13楼
“至于CT二次侧的电流一般都是选择1A,如果互感器离保护装置很远或有特殊要求,有必要时才选5A的。”这句话不妥吧,1A的传输距离更远
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
14楼
二次电流1A的带的负载多,5A的带的负载少
回复
15楼
都说CT一般不会出问题,但我去年到今年已经遇到两次CT被烧的故障了(35KV、110KV站各一次),是现在CT的质量不如以前还是系统有问题?
回复
16楼
学习了谢谢各位
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
17楼
必须用准确等级一致的
回复
18楼
一次CT:按额定电流的1.2~1.3倍选择;
二次CT:传统与一次保持一致,微机保护或静态继电器保护,一般按实际运行的总负载电流的1.2~1.5倍之间选择皆可,注意继电保护整定值与CT的倍值和CK值有关,按厂家说明书设置即可。
CT选择是一个常识问题,本人不建议按变压器额定值选,最好根据实际的负载情况,确定安装合适的变压器,才能确保设备的高利用率。否则容易大马拉小车,CT过大还会影响差动保护以及控制信号的准确度。