请教采暖供回水温度问题
qidaodongnanfang
2011年02月21日 14:50:20
来自于采暖供热
只看楼主

假设有一个厂区,锅炉房位于厂区中心,供回水温度为85℃/60℃,那么距离锅炉房500米的一个建筑物的供回水温度按多少计算?

假设有一个厂区,锅炉房位于厂区中心,供回水温度为85℃/60℃,那么距离锅炉房500米的一个建筑物的供回水温度按多少计算?
免费打赏
qidaodongnanfang
2011年02月22日 09:57:32
2楼
这个问题我觉得挺重要的,我就是没有思路,该怎样计算!因为一个厂区的每个建筑离锅炉房的距离都不同,如果稍微远一点的话,到达该建筑的供水温度肯定要低了,在单体计算得时候,也不能按锅炉房出水温度计算了啊
回复
wangtaoluck
2011年02月22日 13:15:20
3楼
在锅炉房内设置分集水器,厂区内的供热管道建议采用高密度聚乙烯外护管、聚氨酯泡沫保温,500米的距离供水温差可以忽略不计
回复
w604506997
2011年02月22日 13:18:25
4楼
受教了,哎....我是什么都不懂啊
回复
qidaodongnanfang
2011年02月22日 13:29:04
5楼
厂区热水管线采用预制保温钢管的多吧?
还有如果不只有500米,有热量损失了,那入户供水温度该怎么计算呢?
回复
qidaodongnanfang
2011年02月22日 13:29:45
6楼
我就是不懂才问的~
回复
jianhua4350
2011年02月22日 14:16:11
7楼
这个不会计算,觉得就按锅炉房供回水温度就好了吧
损失不略不计
回复
qidaodongnanfang
2011年02月22日 15:55:57
8楼
短距离损失不大,可以不计,但是要是距离长了,管线又细的话,我觉得还是算一算好~
回复
lyhfang
2011年02月22日 18:17:10
9楼
这个问题容易被忽略,确实很难计算准确
回复
star-cluster
2011年02月22日 22:57:59
10楼
是啊,这个要是保温不好呢
理论是没有热损失的,但就一般的工程质量而言,500米,大概少多少度
回复
rww0350
2011年02月23日 00:25:01
11楼
不用考虑距离与水温关系,那是外网的问题,由室外阀门调节。
回复

相关推荐