请教采暖供回水温度问题
qidaodongnanfang
2011年02月21日 14:50:20
来自于采暖供热
只看楼主

假设有一个厂区,锅炉房位于厂区中心,供回水温度为85℃/60℃,那么距离锅炉房500米的一个建筑物的供回水温度按多少计算?

假设有一个厂区,锅炉房位于厂区中心,供回水温度为85℃/60℃,那么距离锅炉房500米的一个建筑物的供回水温度按多少计算?
免费打赏
zhouxiaob
2011年02月24日 09:28:04
22楼
查一下管道保温图集就知道了,粗的就行。工厂用户不必那么精确,如果那个车间温度必须保证,装个温度传感器不就行了?车间温度不都在司炉工掌握之中吗?再要精确,查传热学手册吧。
回复
lr816927
2011年02月24日 15:07:05
23楼
这种计算的话估计也算不出来准确值,影响因素不是固定的,个人认为可以不考虑距离。
回复
qidaodongnanfang
2011年02月24日 15:55:08
24楼
哦 这书还没见过~以后学学 谢谢指点
回复
qidaodongnanfang
2011年02月24日 16:05:32
25楼
目前为止基本都说可以不考虑~
也说计算出来不准确~
回复
clt520
2011年02月24日 16:58:47
26楼
很专业啊你们都是工程师啊 ,要好久才懂啊 ,不懂来学习的,
希望楼主多传东西,楼主多谢啦!
回复
clt520
2011年02月24日 16:59:12
27楼
很专业啊你们都是工程师啊 ,要好久才懂啊 ,不懂来学习的,
希望楼主多传东西,楼主多谢啦!
回复
duysu2011
2011年02月24日 21:46:09
28楼
抓住主要问题
回复
sybxbjb
2011年02月25日 16:26:53
29楼
北方不同地区都有供回水温度设计要求,为了节能要求锅炉房根据室外温度随时调整供水温度。设计的供回水温度差实际运行很难达到,目前设计的温度差都是25度,实际测量只有15度左右。据研究机构研究,供回水温度差越大,经济性越好,节能性能也越好。
楼主所诉情况,近处楼房肯定会高温进水高温回水,影响远端用水量,可以通过调整阀门关小近处楼房的流量降低近处回水温度,以加大远端楼房的供水流量,在供水总流量恒定不变的情况下,把远近各楼房的回水温度调节一致,可以使各处室温相差不大,循环热水可以不计管道降温,当然为了节能必要的保温层还是要做好。
回复
xiongyang0511
2011年02月25日 21:07:28
30楼
可能会有5度的损耗!
回复
chinalnkydlzc
2011年02月26日 14:56:27
31楼
如果你认为沿程的损失太多,已影响到管道中水的温降,那就提高一下供水温度就是了!温降也是可以计算的!
回复

相关推荐

APP内打开