求教:多少米以下的建筑物(电厂中)可以不做防雷措施
skyp007
skyp007 Lv.2
2011年02月21日 16:04:49
来自于防雷减灾
只看楼主

求教:多少米以下的建筑物(电厂中)可以不做防雷措施,有没有规范或者是手册上能查得到的?

求教:多少米以下的建筑物(电厂中)可以不做防雷措施,有没有规范或者是手册上能查得到的?
免费打赏
piqian0526
2011年02月24日 17:54:45
32楼
我们院一般是15米以下不用做防雷
回复
what-happened
2011年02月24日 18:47:15
33楼
防不防雷要考虑:1. 建筑物的长,宽,高;2.建筑物的性质(工业/民用/住宅/省部级建筑/爆炸及火灾危险性场所,比如炸药库,棉花堆场,中南海的值班室等等,要查专业规范) 3.当地气象资料(年平均雷暴日等)等。
用天正电气的防雷计算工具计算就知道了.
比如海南琼中的一个小平房(住宅,周边空旷),:10m*3m*4m,预计雷击次数N(次/a)为0.0784,计算下来需要按第三类防雷考虑。
回复
l-hu7851
2011年02月24日 20:26:10
34楼
热心人真多,把规范都放上去了
回复
damnguy
2011年02月25日 09:38:08
35楼
我也很迷惑, 向大家 学习
回复
hnwen
2011年02月25日 11:40:36
36楼
我看到我同事的图纸上面写了的是,建筑物高度<15,根据规范要求可不设防雷保护,至于是哪条规范,我好像没找到,希望知道的朋友回复我,谢谢
回复
hnwen
2011年02月25日 11:41:37
37楼
卫生间是设局部接地极吧?是防雷么?
回复
skyp007
2011年02月25日 13:28:51
38楼
规范中规定:在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。属于第三类防雷。
那是不是高度<15m,就不属于第三类而不需要做防雷了
回复
hell_bear
2011年02月25日 17:18:26
39楼
都做,不给自己找麻烦。。。。。
回复
l-hu7851
2011年02月25日 17:26:08
40楼
嗯,借鉴一下!
回复
今夜星辰
2011年02月26日 09:30:41
41楼
不懂,学习下
回复

相关推荐

APP内打开