水池工艺排水管采用DN400钢管,室外排水管采用外径400的HDPE双壁波纹管,请教高手,这两种管道之间可以采用什么方式连接?有没有可用的钢塑过滤接头?
水池工艺排水管采用DN400钢管,室外排水管采用外径400的HDPE双壁波纹管,请教高手,这两种管道之间可以采用什么方式连接?有没有可用的钢塑过滤接头?
2楼
场地允许,又别无其它方案时可以考虑在连接处用检查井处理!这只是个人建议,呵呵仅供这位同仁参考啊!
回复
3楼
用法兰连接,钢管法兰做成非标的;
或者用滑动套筒链接;
承插连接也可以,有些HDPE厂家有承插的产品。
回复
4楼
楼上两位同仁说的都可以。
回复
5楼
做一个井就行
回复
6楼
做井吧 这样最好 合理设置两种管道的接口 用第一个检查井做接口
回复
7楼
正在做相似的项目,我是采用检查井连接的。
回复
8楼
做法兰连接,有问题也好更换。
回复
9楼
jiangbg86 发表于 2012-2-19 16:14 做法兰连接,有问题也好更换。能具体点吗?采用什么法兰?
回复
10楼
做法兰连接,有问题也好更换
回复