现做了一个食堂带公共浴室的建筑给排水,简单来说就是我做的学校的公共浴室(共上下两层,定时供热水)采用太阳能热水系统。一共80个沐浴头(日用水量约为32方),这样算下来的话需要700多平米的集热面积,但是考虑到投资和建筑外观,建筑专业要求最多做200平米置于屋顶,且没有水箱专用设备间。紧邻浴室旁有个锅炉房(燃煤烧开水的),是供学生开水用的。请教各位前辈:我若采用双水箱,每平米按产生60L热水算,太阳能储热水箱有效容积为12方,那剩余的20方热水是否可采用供热水箱储存?供热水箱内热水是否可以采用锅炉房热水作为热源?也就是说我想请教各位水箱这一块如何进行设计,比如大小,水箱的位置,接管方式,热源种类,等,现附上浴室平面图,前辈们也可作个示意图指导小弟,小弟在此先谢谢了
我也正在做一个学校的浴室
上下两层,共120个淋浴头
我采用开式系统,在紧临的一个三层楼顶设冷水箱,在一层设热交换器供给热水。
太阳能的没有做过
这么多淋浴头用太阳能可以吗?
80个沐浴头(日用水量约为32方)是怎么算出来的?
回复
3楼
用一个水箱,太阳能温度不够或阴雨天用锅炉加热。太阳能要用循环泵。
回复
4楼
按两小时定时供水,每个沐浴头小时流量为450L。还有请问用锅炉房加热,如何实现?用锅炉房水作为热媒?
回复
5楼
88886666
回复
6楼
:):):):):):)
回复
7楼
学习。。。
回复
8楼
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
回复