一台成套箱变,总进线断路器下端有两路馈线和一个补偿柜。功率因数表正常情况下是取样总进线断路器下端的电流互感器。现在我取样的是补偿柜电容上端的电流互感器。请问这时功率因素表会如何显示。会有什么影响?

一台成套箱变,总进线断路器下端有两路馈线和一个补偿柜。
功率因数表正常情况下是取样总进线断路器下端的电流互感器。
现在我取样的是补偿柜电容上端的电流互感器。请问这时功率因素表会如何显示。
会有什么影响?
免费打赏
zyz8438
2011年02月25日 11:26:01
12楼
这个必须要弄清楚功率因素表以及补偿电容器的作用是什么?

1、功率因素表测量的是整个母线的功率因数,而不是某一个馈线回路,更不是电容器回路的局部功率因数。所以,其电流必须取自总进线处;

2、电容器进行补偿,是对整段母线的无功功率(或者功率因数)进行补偿,必须对整段母线的功率因数进行实时监测。所以,这个电流也是取自总进线处的。
回复
gold_deer
2011年02月26日 04:14:02
13楼
学习学习学习学习
回复
gold_deer
2011年02月26日 04:15:18
14楼
学习学习学习学习
回复
jxlyb
2011年02月28日 09:52:09
15楼
低级错误
回复
cxmzhp
2011年03月15日 23:02:30
16楼
我们做的电容柜,功率表与控制器串接,在电容柜上。取样互感器在进线柜,一直挺好,没问题呀。
回复
chenrongtao
2011年03月16日 16:01:21
17楼
电气行业要犯这小儿科的问题,支持4#楼主的意见