关于消防专变
lc812903196
2011年02月22日 09:51:11
只看楼主

剪力墙结构,地上27层,地下一层。一类高层,一级负荷,按规定配备了柴油发电机。请教:是否必须设消防专变?这方面的规定在那个规范里。我查到的是:消防用电要用专用(单独)的供电回路。

剪力墙结构,地上27层,地下一层。一类高层,一级负荷,按规定配备了柴油发电机。

请教:是否必须设消防专变?这方面的规定在那个规范里。我查到的是:消防用电要用专用(单独)的供电回路。
免费打赏
hfutwj
2011年02月22日 10:46:33
2楼
专用的供电回路,不是专用变电房吧。。
回复
jinglilili
2011年02月22日 11:04:37
3楼
没听过消防要专用变配电设备的
回复
hxxuezw
2011年02月22日 14:03:30
4楼
供配电系统设计规范,对于消防配电分几种情况有说明,在这儿说明会较多,看规范就比较明白
回复
hxxuezw
2011年02月22日 14:05:12
5楼
供配电系统设计规范,对于消防配电分几种情况有说明,在这儿说明会较多,看规范就比较明白
回复
muyuyao
2011年02月22日 15:30:40
6楼
一级负荷,肯定是双回路高压供电,且配备了柴油发电机,应该可以满足消防用电要求。
消防用电是要用专用(单独)的供电回路,没说要消防专变。
回复
yh198347
2011年02月22日 15:41:34
7楼

支持楼上的
回复
lc812903196
2011年02月23日 10:47:07
8楼
谢谢各位!!