地基规范里,5.2.4条,基础埋置身度d,说明里说采用独立基础或条形基础时,应从室内地面标高算起。可是我看施岚清的应试指南立面,都是按照室外地面计算的。那深度修正的时候,这个深度,在独立基础或条形基础的时候,怎么算呢?
地基规范里,5.2.4条,基础埋置身度d,说明里说采用独立基础或条形基础时,应从室内地面标高算起。可是我看施岚清的应试指南立面,都是按照室外地面计算的。那深度修正的时候,这个深度,在独立基础或条形基础的时候,怎么算呢?
2楼
请仔细看规范,指的是地下室
回复
3楼
哎,看规范不仔细啊,谢谢。
看来得下功夫,现在这状态不行啊
回复
4楼
谢二楼提点,我也为这个问题困惑了很久。真是一个标点符号没看清,就理解出错啊
我看的兰定筠的书,里面的埋深是取室内外的平均数,这又是为什么呢?
[
本帖最后由 hallelujah_amen 于 2011-3-18 05:51 编辑 ]
回复
5楼
一起努力
回复
6楼
这个问题我也疑问过,后来通过看几遍终于顿悟了。
回复
7楼
同样的问题,找解答啊
回复
8楼
规范要看仔细,无地下室都是从室外标高修正
回复
9楼
不错的问题,加深理解
回复
10楼
谢谢楼主的分享,好人呀
回复
11楼
基础埋深1/15对么。
回复