同一生产工艺的控制电源的取处?
hongjunzhao
Lv.3
2006年03月22日 17:03:56
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
同一生产工艺的控制电源~220V的取处一般有两种:1.从每个设备的主回路断路器下口取.2.从配电柜中单独给一回路控制电源. 以上两种那个好?请大家发表看法!
同一生产工艺的控制电源~220V的取处一般有两种:
1.从每个设备的主回路断路器下口取.
2.从配电柜中单独给一回路控制电源.
以上两种那个好?请大家发表看法!
免费打赏
秋红
2006年03月22日 17:43:24
2楼
最好从配电柜中单独给一回路控制电源
回复
cgh5123
2006年03月22日 19:16:57
3楼
同意!
回复
wyxsacf
2006年03月22日 22:00:39
4楼
但是在实际中很少应用,因为需要从一个主控制电源向所有的控制回路布线,是不太实际的。因为控制回路在低压柜制造长已经是给装配好的(都是从各回路取控制电源)!,除非也应用柜顶小母线的技术,利用小母线提供电源(但实际中是很少的)
回复
王若男
2006年03月22日 22:43:42
5楼
具体问题具体分析吧!
回复
相关推荐
避雷塔!化工厂油库防雷好帮手!安装高度及有效保护范围详解!
电气工程
110语音配线架的线缆打法
电气工程
为什么?中国用220伏电,美国用110伏电?
电气工程
配电箱的尺寸确定、安装方法,以及接线方式!
电气工程
变压器连接组别,你了解多少?
电气工程
数据中心基础设施运维管理模型(1)
电气工程
关于变电站,你了解多少?
电气工程
变频器无法启动?原因竟然是干扰,你会怎么处理?
电气工程
镀锌钢冷却塔防腐蚀与水质处理
电气工程
临时用电容量计算、变压器电缆选型、配电箱安装
电气工程
关于《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024,你想知道的都在这
电气工程
图文并茂讲解电缆终端头和中间接头的制作
电气工程
机电管线穿墙、板套管封堵做法汇总
电气工程
LED照明配电回路线路过长需满足保护灵敏度的要求
电气工程
电气安装工艺控制标准图文大全
电气工程
消防报警安装与调试
电气工程
3种穿线管KBG、JDG、SC有什么区别
电气工程
电缆电线燃烧性能规范要求总结
电气工程
门禁系统如何与消防、监控系统联动?一文带你解决所有困惑!
电气工程
箱式变电站适用场所、配置方式及其他注意事项
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开