请问各位地漏可不可以取代清扫口?
yongjun0221
Lv.2
2002年11月01日 00:07:29
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
请问各位地漏可不可以取代清扫口?
请问各位地漏可不可以取代清扫口?
免费打赏
truck
2002年11月01日 10:01:23
2楼
有时可以
回复
chinawater
2002年11月01日 10:19:40
3楼
我认为有时还可以吧?
各位大侠怎么认为?
回复
wangwater
2002年11月01日 11:22:28
4楼
如果地漏有存水弯就不行。
回复
hench
2002年11月01日 11:28:48
5楼
如果是采用带水封地漏,且位置适当,完全可行,我有时就是这样做。
回复
纯净水
2002年11月06日 01:21:37
6楼
可以,但是不要将地漏设到不便清扫的位置,规范要求地面清扫口距墙距离不得小于200。