请教下供下回双立管系统中的大立管问题
nidayede99
nidayede99 Lv.2
2011年02月22日 20:30:41
来自于采暖供热
只看楼主

小弟毕业不久搞给排水,但也要做暖通设计,现小弟有个问题:下供下回双立管暖气片系统中,如何有效解决大立管问题,也就是其中有个立管上带的暖气片非常多,如何实现各环路平衡?

小弟毕业不久搞给排水,但也要做暖通设计,现小弟有个问题:下供下回双立管暖气片系统中,如何有效解决大立管问题,也就是其中有个立管上带的暖气片非常多,如何实现各环路平衡?
免费打赏
lvfenglvhihi
2011年02月23日 16:34:31
2楼
阀门调节一下不知道可以不
回复
jianhua4350
2011年02月24日 14:28:29
3楼
设计时候尽量做到环路间平衡吧,
如果确实是相差很大,那只能是用阀门调节来实现了
回复
ct520hxf
2011年02月24日 16:26:56
4楼
好差一个
回复
clt520
2011年02月24日 16:54:39
5楼
很专业啊 ,要好久才懂啊 ,不懂来学习的,希望楼主多传东西,楼主多谢啦!
回复
cairuke1015
2011年02月26日 19:46:42
6楼
进来看看。飘过
回复
ningyiyang
2011年02月26日 23:24:27
7楼
设计时候尽量做到环路间平衡吧,
如果确实是相差很大,将此段管径放大,尽量保持水利平衡,如不能保持平衡在另设平衡阀
回复
suxin8702
2011年02月27日 20:59:57
8楼
同意楼上的观点,阀门平衡调节不是万能的,应该先调节管径使得并联环路间管路阻力不平衡率<15%,如果阻力不平衡率>15%的话用阀门调节实际的效果是很差的。再计算平衡后,在各个循环回水管上设置平衡阀以进一步调节系统平衡即可。
回复
flysky316316
2011年02月28日 08:36:57
9楼
新手,学习一下
回复
zhangliang198774
2011年02月28日 20:24:05
10楼
尽量做到各个环路之间水力平衡,并且差值要小于百分之15,这样更有利于水力平衡。毕竟阀门的调节是有限的。
回复
lhnxcnhy
2011年03月02日 16:45:18
11楼
新手,学习一下
回复