图示及情况说明均在图纸里面,现在是水烧好了,末端龙头却放不出热水。。管道又好像没堵,到底是管径因热熔导致口径太小,还是压力太小原因造成的,没能找到具体的原因,项目等几天就要试营业了。。急啊,请各位高手帮忙分析哈,不胜感激!!
图示及情况说明均在图纸里面,现在是水烧好了,末端龙头却放不出热水。。管道又好像没堵,到底是管径因热熔导致口径太小,还是压力太小原因造成的,没能找到具体的原因,项目等几天就要试营业了。。急啊,请各位高手帮忙分析哈,不胜感激!!
12楼
这位正解
回复
13楼
别误人了
回复
14楼
楼主没有说明一下,末端龙头没有热水是在前端龙头全部打开情况下末端没有热水还是仅仅打开末端龙头没有热水,如果是前者说明流量不够,前端龙头已经把热水消耗了,如果是后者就有可能是局部堵塞,另外由于热水压力是靠屋顶水箱的位压,压力不大,在用水点冷热水混合的时候冷热水压力悬殊,冷水压力顶得热水出不来,这种情况也可以考虑。
在目前工程已经完工的情况下,排除局部堵塞的原因,给热水加压可以解决问题,如果不想再加装加压泵,增加运行成本,可以试试把回水循环泵停掉后末端热水情况,如果能够正常使用,就给循环泵安装温度控制器,回水温度低于四十度的时候启动循环泵,高于45度停泵,在供水流量不能增加的条件下,没有回水流量可以增大用水流量,而且可能节能。
回复
15楼
热水管道有个气阻的问题,不知注意了没有,请检查一下,按道理是不会不出水的,尤其是在有压力泵的情况下,更是没道理不出热水的,请查一下沿线的阀门,是否打开,尤其重要。
回复
16楼
可以肯定的是压力的问题,还有就是气阻,管道过长,过细,回水管与供水管的连接点应设调节阀,回水量过大等,试计算各段压力。
回复
17楼
循环系统错误,五楼有个回水干管为什么不和四楼的回水干管连接,而是接到热水管去了呢?这直接导致五楼的系统短流,热水直接由干管循环,不经过支管。关闭阀门B看是否有水流出。还有你的支管为什么起伏这么大呢?按你的系统图支管很容易气塞,也会导致其他面盆的龙头没有水流
[
本帖最后由 sailorcwx 于 2011-2-23 14:57 编辑 ]
回复
18楼
应该是“开式水箱与管道压差底,并且弯头太多,导致压力不够引起的”。
回复
19楼
仔细研究图纸,没有发现问题,但通过介绍得知是PE管热熔连接弯头,可能有问题,我在实际工作中,就遇到因PE管热熔,没太注意熔化火候,几乎将管内堵塞住的情况,请检查每个PE管接头。
回复
20楼
管道井屋面入口离屋面1.3米似乎比水箱热水出水管还高,怎么靠重力流;还有热水管最高处得装排气阀。
回复
21楼
落差小 弯头多 气堵
回复