开式高位水箱提供热水,末端放不出水,求助!
cqxiake
cqxiake Lv.2
2011年02月22日 23:41:30
只看楼主

图示及情况说明均在图纸里面,现在是水烧好了,末端龙头却放不出热水。。管道又好像没堵,到底是管径因热熔导致口径太小,还是压力太小原因造成的,没能找到具体的原因,项目等几天就要试营业了。。急啊,请各位高手帮忙分析哈,不胜感激!!

图示及情况说明均在图纸里面,现在是水烧好了,末端龙头却放不出热水。。管道又好像没堵,到底是管径因热熔导致口径太小,还是压力太小原因造成的,没能找到具体的原因,项目等几天就要试营业了。。急啊,请各位高手帮忙分析哈,不胜感激!!

1.jpg


2.jpg

183f21f002a58177a2be.rar
21.3 KB
立即下载
免费打赏
huangsuihua
2011年02月24日 16:23:05
32楼
1、热水管道在最高点没有设置自动排气阀,以利排气。
2、热水从屋面热水池出水管的阀门后直接入9层板下吊顶再进入管井。
3、热水回水泵安装在总回水管末端进口处有利循环。
看图可知屋面至用水的的五层有11米,可以不用加压。
回复
专注注册给排水
2011年02月24日 16:26:29
33楼
学到不少东西!!!!!!!!!
回复
shbzhang
2011年02月24日 16:44:20
34楼
建议:
1、开式系统将循环水泵设在水箱出水管上。
2、在系统高点设排气阀。
回复
zhenzhen123
2011年02月24日 16:44:46
35楼
同意17楼看法,回水系统设计不合理,建议有这么几条1:四楼五楼回水水平干管均单独接管井内回水主干管,并且管井内回水立管与供水立管为同程式,即回水管在四楼处上弯至五楼,使五楼水平回水管比四楼回水沿程要长。
2.四楼给水水平干管单独接管井内给水立管。
3.管井内供回水立管顶部设自动排气阀!
4.另外供水分支干管不应上下弯,如果水平一直到底,每处分设支管,回水干管上接每处回水分支管应该更合理!
以上也是不热的原因
另外对于设加压泵给水估计效果会好好多,但加压给水泵改变的只是供水压力的问题,回水问题仍没有改变,特别是五楼的回水管基本上没有起作用,大量冷水还会存在,即开即热达不到要求,当热水一直用时那出热水估计会没有问题!
想想每天都有水泵运行可是一比不小的费用!
呵呵,以上只是自己的想法,会有不对之处!

[ 本帖最后由 zhenzhen123 于 2011-2-24 17:00 编辑 ]
回复
qb3575862
2011年02月24日 17:29:37
36楼
我认为是开式水箱与管道压差底,并且弯头太多,导致压力不够引起的
回复
zebra518
2011年02月24日 20:26:57
37楼
"1、热水管道拐弯处在高点没有设置自动排气阀,导致管道集气,阻碍了热水出水
2、屋顶进管道井处台得太高,几乎与热水箱水位平,管径又小,弯头又多,导致水流过不去。建议屋顶热水箱出水加压(所加压力要小,10-20米)。
3、管道弯头太多,阻力大,水流回到屋顶压力已成负,建议将循环水泵设置于地下室。"
我同意此观点!!!
回复
lzjm88
2011年02月24日 20:40:37
38楼
为是开式水箱与管道压差底,并且弯头太多,导致压力不够引起的
回复
shengsheng2012
2011年02月24日 22:28:42
39楼

循环泵改装到热水管上就可以了
回复
happywoo
2011年02月24日 22:55:10
40楼
什么是开式水箱?
回复
cqxiake
2011年02月24日 22:55:48
41楼
谢谢你
你都说到点子上了
确实存在气堵问题!
回复