开式高位水箱提供热水,末端放不出水,求助!
cqxiake
cqxiake Lv.2
2011年02月22日 23:41:30
只看楼主

图示及情况说明均在图纸里面,现在是水烧好了,末端龙头却放不出热水。。管道又好像没堵,到底是管径因热熔导致口径太小,还是压力太小原因造成的,没能找到具体的原因,项目等几天就要试营业了。。急啊,请各位高手帮忙分析哈,不胜感激!!

图示及情况说明均在图纸里面,现在是水烧好了,末端龙头却放不出热水。。管道又好像没堵,到底是管径因热熔导致口径太小,还是压力太小原因造成的,没能找到具体的原因,项目等几天就要试营业了。。急啊,请各位高手帮忙分析哈,不胜感激!!

1.jpg


2.jpg

183f21f002a58177a2be.rar
21.3 KB
立即下载
免费打赏
cqxiake
2011年02月24日 23:22:28
42楼
首先感谢大家的支持和帮助,很多大虾都说到点子上了。。谢谢!
很晚才从工地回来,就不一一回复了,将今天的情况跟大家汇报哈
今天准备了些材料
将顶层自来水水管同热水主管串通,用自来水测试管道
所有用水点都非常正常
确实存在大量气堵现象,排出了很多空气
经过很长时间的自来水冲灌,并在五层及四层每个用水点都长时间放水,很多用水点都排出了大量的空气,直到所有用水点都正常排水后,关闭自来水,打开水箱后的主热水阀门供热水,所有热水点都能正常提供热水了,只是感觉压力不是很大(因为压差不够大,同时管道太长的原因吧)
目前还存在一个问题
就是因为管道太长,弯头太多,压力损失太大,回到顶层的总回水管基本没有水了。而我的再加热循环泵是装在顶层回水管末端的,经测试基本没起作用。
确如你们所言,我也建议甲方增加变更,增设一套变频恒压供水系统,但是比较贵。。。甲方火比较大!
我现在想试试这样一个办法:将我现有的循环泵:14M扬程,6M3/h的泵加在主热水管上,但不直接加在主水管上(因为我现在这个水泵流量小了,整个热水系统的设计流量是12m3/H),而是如图所示增加。不知道是否能让循环效果好些,会有什么后果?请大家再帮忙分析哈。
未命名1.jpg
回复
cqxiake
2011年02月24日 23:25:48
43楼
我原来的循环泵是加在回水管末端,往水箱打水的。。相当于是抽的回水。。事实证明效果很差,只有一点点水回水箱。。
回复
cqxiake
2011年02月25日 09:24:59
44楼
我们不提供冷水,冷水是直接通过冷水主管直供到各用水点的。
回复
cgl112
2011年02月25日 09:46:19
45楼
我就看看 不说话
回复
kurass
2011年02月25日 10:34:17
46楼
是不是没装排气阀啊
回复
sybxbjb
2011年02月25日 11:22:44
47楼
回四十二楼:新建热水系统的调试在启动后,要从最近的用水点开始放水,待近端放水正常后逐步给远端放水。热水系统管道内的气体是从用水点排出,整个系统不用排气阀。
你设想的回水泵装在供水管上与主供水管并联的方法是可行的,通过泵加压的支管要单独供给最高四层或五层用水,再接入主供水管,绝对不能在顶层接入主供水管。这样可以增加供水流量,并且解决顶层压力不足的问题,虽然在用水量大的时候回水很少或没有,但在用水量小的时候还是能有回水循环。热水系统的循环是为了保持管路中热水温度,排掉冷却水,没有循环的热水系统,冷却水要从用水点排出后才会有热水排出,你这个系统是主管循环,只要无人用水静止时能够循环就可以了。
回复
hujway
2011年02月28日 10:01:14
48楼
是不是管道里的冷水没有排空啊
回复
hujway
2011年02月28日 10:04:30
49楼
这样会造成你的回水补水不够
回复
lhboy2000cn
2011年02月28日 16:57:02
50楼
图中设计管线太复杂,形成的短路情况较多,不能实现即开即热的要求,水泵的位置放在下面比较好,放在屋顶,一定要是闭式系统,开式系统压力保证不了,很麻烦, 管道如果再选择的小一些,冷热水不匹配,热水基本上不会出来。
回复
dejunlee
2011年02月28日 20:27:54
51楼
根据lz附件里的描述,我觉得是开式水箱压力不够,管网最高处与水箱最高水位仅0. 3m,都不够沿程损失的。

另,设立循环干管,增加自动排气阀是对管网的优化

以上都是对系统的猜测,希望lz找到问题后跟大家分享一下
回复