开式高位水箱提供热水,末端放不出水,求助!
cqxiake
cqxiake Lv.2
2011年02月22日 23:41:30
只看楼主

图示及情况说明均在图纸里面,现在是水烧好了,末端龙头却放不出热水。。管道又好像没堵,到底是管径因热熔导致口径太小,还是压力太小原因造成的,没能找到具体的原因,项目等几天就要试营业了。。急啊,请各位高手帮忙分析哈,不胜感激!!

图示及情况说明均在图纸里面,现在是水烧好了,末端龙头却放不出热水。。管道又好像没堵,到底是管径因热熔导致口径太小,还是压力太小原因造成的,没能找到具体的原因,项目等几天就要试营业了。。急啊,请各位高手帮忙分析哈,不胜感激!!

1.jpg


2.jpg

183f21f002a58177a2be.rar
21.3 KB
立即下载
免费打赏
zyl_19820605
2011年03月01日 14:37:08
52楼
系统好像没有问题!还是查管路吧!
回复
qzf29
2011年03月02日 12:35:37
53楼
看了贴子,本人有几个观点:
1、很多人说什么管道阻力损失问题,其实这种重力流根本不存在这方面的问题,无论管道走多少个弯,只要高度差是一定的,出水压力是不会改变的(水泵供水除外)。
2、5楼的系统是不能实现即开即热的要求的,那个管网有点像环形供水系统。
3、有人提出设排气阀,其实这种供水系统,设自动排气阀是没必要的,水龙头一开,自然会排气,所以有个兄弟说不设,我赞同。
4、屋面的自来水压力有4公斤,那么5楼的话至少有5.1公斤了(除非是分区供水,压力可能不是这个值),即使水泵接在供水管上加压,但水泵扬程扣去管道损失+高度差的值也是远小于自来水压力的,注意冷热水压力不平衡问题。
有什么不同见解,大家提出。