要做个高层的设计了,不知道排水管用upvc的考可以不,给水管用PPR的可以不,压力等级方面有何要求,采暖是不是焊接钢管就可以的?是16层的住宅,望指教。
要做个高层的设计了,不知道排水管用upvc的考可以不,给水管用PPR的可以不,压力等级方面有何要求,采暖是不是焊接钢管就可以的?是16层的住宅,望指教。
2楼
排水采用铸铁管,给水采用钢塑复合管。
回复
3楼
1.排水管可以选用upvc,中间层做些消能;
2.给水管选ppr,承压高的;
3.地沟内、管道井的采暖主管道应选焊接管,管道井进住户支管选ppr。
以上方式比较经济,漏点少后期比较好管理。
回复
4楼
不知道消能如何做呢?另外我的理解这个能量的来源是排水在下落中的势能和动能吗?如果是的话为什么只在中间层做,而底层不做呢?
回复
5楼
你理解是对的,底层已经埋地不需要做了
回复
6楼
在在线里面我看见别人说消能就是采用螺旋消音管,不知道对否,能够消音的也能够消能吗?如果他的说法错误,那真正的消能又如何的?另外,你所说的中间层是只除了顶层和底层以外的所有层?谢谢。
16层的给水管我选1.25MPa的可以吗,采暖如你所说的。
另有问题,有的排水管用柔性铸铁管,不知道此管材什么时候选用的?
回复
7楼
解释消能做法:设计中是没有的,本人经验是在立管上用45度弯头做出类示采暖的来回弯,缓解水的流速;
消能和消音不是一回事。
我建议选1.6Mpa(高区设计压力不大于0.6Mpa)
柔性铸铁管可用多层/高层埋地管,如底层为公建上为住宅,公建部位选柔性铸铁管(满足消防/增加强度)住宅为upvc
回复
8楼
很高兴好像你也在线的。我的高区设计压力好像都0.70MPa了。审图的说选1.25MPa的就可以的。xuezi0909@163.com我的邮箱,希望以后能够继续请教。
回复
9楼
我也相当高兴.vassili@163.com
我是长春人
回复
10楼
E-mail:vassili1972@163.com
刚才打错了
回复
11楼
排水立管的水流速在达到极限流速后,不会再增加。消能弯管真的是否有用?