高层建筑管材的使用
xuezi0909
xuezi0909 Lv.2
2006年03月23日 08:32:54
只看楼主

要做个高层的设计了,不知道排水管用upvc的考可以不,给水管用PPR的可以不,压力等级方面有何要求,采暖是不是焊接钢管就可以的?是16层的住宅,望指教。

要做个高层的设计了,不知道排水管用upvc的考可以不,给水管用PPR的可以不,压力等级方面有何要求,采暖是不是焊接钢管就可以的?是16层的住宅,望指教。
免费打赏
zpzjt
2006年07月22日 08:30:54
12楼
可在中间层做乙字弯
回复
zjfctg
2006年08月05日 15:25:44
13楼
我也正想了解一下QQ;569371160
回复
linfeng006
2006年08月06日 11:16:18
14楼
楼主老兄刚从学校出来啊?才16层!用PVC给水管都可以,不过还是选用PP-R比较好(压力一般选用1.6兆帕),把给水系统分为高`低两区供水,低区根据当地市政管网的压力设定供到几层(下行上供水),剩下的由高位水箱上行下供水;也可以用无负压变频供水.排水立管采用PVC中空螺旋消音管,地下水平管可以选用高压雨水管!
回复
zjw1316189
2006年08月18日 13:13:23
15楼
16层用uPVC排水管可以,立管要选螺旋消音的,给水管选用PP-R就行,压力一般选用1.6兆帕
回复
心平气和1118
2006年08月27日 21:26:58
16楼
高层排水用柔性接口排水铸铁管,给水立管用不锈钢管或钢塑复合管.
回复
spring_2901
2006年09月05日 14:37:57
17楼
支管建议采用PPR管,立管采用衬塑钢管(方便管井内固定,管井内PPR很容易变形)
回复
yinyongxiahn
2006年09月05日 15:18:19
18楼
UPVC螺旋降噪管可以用作排水管,24层以内的都可以用,又比铸铁管便宜,施工也方便。