喷淋管道连接
dcjin
dcjin Lv.2
2006年03月23日 09:36:09
只看楼主

我现在在做一个较大商场喷淋系统,由于面积大,设计的泵房距离建筑物较远,需要埋地敷设管道,有两种方案:1.用焊接或者镀锌管道焊接,但是设计是热镀锌2.用热镀锌管道用沟槽管件或者饶性接头我想请教沟槽管件或者饶性接头可以直接埋地敷设吗,规范中又无明确规定

我现在在做一个较大商场喷淋系统,由于面积大,设计的泵房距离建筑物较远,需要埋地敷设管道,有两种方案:
1.用焊接或者镀锌管道焊接,但是设计是热镀锌
2.用热镀锌管道用沟槽管件或者饶性接头
我想请教沟槽管件或者饶性接头可以直接埋地敷设吗,规范中又无明确规定
免费打赏
wlawl
2006年04月08日 17:45:55
12楼
可以卡箍连接,但要注意饶性接头要在地面外
回复
zhaoxin
2006年04月09日 22:42:03
13楼
我的建议:喷淋系统管道埋地敷设采用球墨铸铁管。
回复
zhming-wx@co163
2006年04月11日 17:38:07
14楼
建筑给水排水及采暖施工质量验收规范(GB50242-2002)第9.2.3条:管道接口法兰,卡扣,卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。这主要是考虑这几种接口形式时间长了会需要紧螺丝,所以消防喷淋管道在室外时也应该遵照这种规定。然而,事实上做检查井或地沟是不太可能的,所以,考虑用球墨铸铁给水管或者用塑料管材(需要消防认可)
回复
zhouyunuo
2006年04月11日 20:07:31
15楼
我们院遇到这种情况都是采用球墨铸铁管,确实有些麻烦!
回复
qingshuiwuxing
2006年08月03日 08:50:46
16楼
支持14楼说的,不过我们平常实际做的室外管道最多的还是用法兰连接的,用球墨铸铁管承插连接的也相对较多,消防里面用到塑料管倒实在挺少见的。
回复
xiaoguanghui99
2007年10月05日 20:16:45
17楼
我的建议是
进户部分采用热镀锌钢管,最好用焊管制作完成后镀锌,原因有二:
1\省得镀锌钢管焊了之后还要二次镀锌
2\打压时比较好固定,铸铁管道由于连接接口很难固定,14公斤的压力太大,基本上在地面浇注好之前很难达到这个压力
室外部分采用球墨铸铁管很好
回复
shajun_119
2007年10月07日 12:40:53
18楼
埋地管道不能卡箍连接吗,我们使用焊接后埋地,不就好了
回复
gao.jingjun
2008年07月30日 19:08:24
19楼
怎样解决室外地埋球墨铸铁管打压时使管道不漏、不跑?
回复
jiutianbiaofeng
2008年08月01日 21:05:50
20楼
好像可以采用钢丝网塑料复合管(热熔连接)
回复