我是按照局部阻力和延程阻力来计算的,不知道为什么,总是小,我才进设计院不久,对有一些东西还不太了解。希望大家帮帮忙

我是按照局部阻力和延程阻力来计算的,不知道为什么,总是小,我才进设计院不久,对有一些东西还不太了解。希望大家帮帮忙
免费打赏
lengaokuangbiao
2011年02月24日 13:42:08
12楼
可能是局部阻力系数取得太小,沿程阻力考虑的比摩阻小!
回复
jianhua4350
2011年02月24日 13:44:27
13楼
呵呵无非也就是延程阻力加局部阻力啊!
回复
cy060103304
2011年02月24日 13:50:55
14楼
方便的话留下联系方式共同学习
回复
lr816927
2011年02月24日 15:04:21
15楼
可能还有余量什么的考虑不周全吧
回复
ytp3521
2011年02月24日 17:15:25
16楼
地板采暖,光户内系统算上热表,就在20KPa以上了。
回复
hvacxutao1988
2011年02月24日 18:34:59
17楼
19kp?也就2米水柱不到?哈哈,这才抵一个过滤器的压力损失?离谱的不行了
100米延程2米损失?太保守啦,最起码4米。再说就算你是用100米延程2米损失也不至于算出来19kp啊,70多米的建筑水管延程才100米不到?肯定算错了,你要是算19米水柱要差不多,怎么会19kp?单位没有搞清楚吧。。。
回复
flier_01
2011年02月24日 18:42:49
18楼
仅计算管道及局部三通弯头等损失确实很小
但采暖系统中的热表,过滤器,平衡阀等设备阻力损失很大
而且一般对这些设备可予以估算
一下子一般能使损失达到50~70KPa
回复
duysu2011
2011年02月24日 23:03:53
19楼
可能是局部阻力计算不正确,局部阻力计算时,并不是简单的进行叠加
回复
chinalnkydlzc
2011年02月25日 08:55:22
20楼
是一栋高层项目,用地热来采暖,建筑高79m,而我算的压力损失才打到19kpa,总负荷1030kw.帮帮看看是怎么回事。谢谢"你计算一下最不利环路的长度,看一上沿程阻力是多少,你就知道你算错了!
回复
chenyu2007818
2011年02月25日 09:11:37
21楼
你算得是太小了。自己把基础方面的书多翻翻