【不解】为何我算的单体楼压力损失总工老说小呢?
cy060103304
2011年02月23日 09:47:52
来自于采暖供热
只看楼主

我是按照局部阻力和延程阻力来计算的,不知道为什么,总是小,我才进设计院不久,对有一些东西还不太了解。希望大家帮帮忙

我是按照局部阻力和延程阻力来计算的,不知道为什么,总是小,我才进设计院不久,对有一些东西还不太了解。希望大家帮帮忙
免费打赏
bj5945
2011年02月25日 13:53:47
22楼
楼主,你查一下,热量表,平衡阀,过滤器这些管件的阻力损失就会明白,你的确算小了.
回复
hbjyspc
2011年03月01日 14:10:28
23楼
楼主,你楼高按80米算的话,沿程阻力损失至少在19kpa了,局部阻力损失至少得有6kpa吧?再考虑到热表过滤器什么的局部阻力损失至少也得25kpa,这样算下来的话,得有50kpa了,也就是5米的压力差不多合适吧
回复
kai23fa
2011年03月02日 20:01:54
24楼
总的热负荷一定了 ,管径不一样沿程阻力损失就不一样,你再算算看
回复
aaaxy2008
2011年03月08日 13:19:20
25楼
有计算公式没?给个公式 出来
回复