楼控系统里的用来控制公共空间内设备的DDC到底放在强电间还是弱电间?在我这个设计院楼控不算弱电,都是由强电做,所以以前都考虑放在强电间里的。不过我后来有次看到专业公司做的是放在弱电间里,我就不知道如何合适了。。。强电间控制点倒是多,可如果考虑干扰的话,又似乎应该是弱电间合适,我向大家请教了!

楼控系统里的用来控制公共空间内设备的DDC到底放在强电间还是弱电间?
在我这个设计院楼控不算弱电,都是由强电做,所以以前都考虑放在强电间里的。不过我后来有次看到专业公司做的是放在弱电间里,我就不知道如何合适了。。。强电间控制点倒是多,可如果考虑干扰的话,又似乎应该是弱电间合适,我向大家请教了!
免费打赏
53315336
2006年09月19日 09:25:52
22楼
放在现场,干扰主要注意通讯线不要和强电线缆敷设在一起而且最好用镀锌管或者薄皮铁管就可以了,像DDC盘安装在钢板制作的箱内干扰是不存在的。我们这里做控制照明的二次回路都放在强电间内。
回复
xuhuankun
2006年09月24日 12:36:46
23楼
说不清啊
不过小心弱电线不要与一些不是电感镇流器的光管组成的灯带.灯箱的电源线一起并行
我试过干扰很大