请问一下:GIS中为什么要选用快速隔离开关?它和隔离开关有什么作用和区别?另外就是接地刀闸和快速接地开关的作用于区别?
请问一下:GIS中为什么要选用快速隔离开关?它和隔离开关有什么作用和区别?
另外就是接地刀闸和快速接地开关的作用于区别?
13楼
3#回复的很到位啊,值得学习啊
回复
14楼
我也没有接触这方面的,想了解
回复
15楼
学习中
回复
16楼
3#回答的很全面啊
回复
18楼
学习了 太谢谢了
回复
19楼
又学习了 谢谢
回复
20楼
GIS全封闭组合电器中往往在线路侧配置快速隔离开关,其目的主要是消除线路上的潜供电弧,以提高断路器开断故障电流的成功率。我们所说的快速隔离开关指的是配置了快速接地刀闸的隔离开关,并非是隔离刀的速度加快了。
操作步骤:
(1)单相接地短路故障发生,产生一次电弧;
(2)故障相两端断路器跳闸,一次电弧熄灭,潜供电弧(二次电弧)产生(有可能发生,也可能不发生,如果不产生潜供电弧,则快速隔离开关的接地刀闸不动作);
(3)装设于故障相的快速隔离开关的接地刀接地,潜供电弧熄灭;
(4)接地刀打开;
(5)断路器重合。
回复
21楼
同意
回复