送风主管的大小与回风管的大小设计的大小一样,因为新风的原因,回风风量实际要比送风风量要小,有人提出:回风管应该比送风管尺寸要小,不然房间的正压不好调出来,请问这种说法是否正确。从节约成本来说,回风管选小一点是合理的,但是因为回风管尺寸大而影响房间的正压是否有依据呢?
送风主管的大小与回风管的大小设计的大小一样,因为新风的原因,回风风量实际要比送风风量要小,有人提出:回风管应该比送风管尺寸要小,不然房间的正压不好调出来,请问这种说法是否正确。
从节约成本来说,回风管选小一点是合理的,但是因为回风管尺寸大而影响房间的正压是否有依据呢?
12楼
1. 风管的尺寸大小乃由风量以沿程比摩阻或风速来决定,与风管用途无关。
2. 洁净室若有排气装置,则回风量比送风量小是可以理解的,若以相同风速设计,其结果就是阁下所说的回风管小于送风管。
回复
13楼
不过我们老板总说回风管比送风管大点好..........
回复
14楼
请问这种做法有什么优点吗?是基于什么方面的考虑?求教
回复
15楼
自然是阀门的调节起主要作用啊.
回复
16楼
学习了
回复
17楼
按照回风量比送风量小来说回风管是要比送风管小一点,但是一般设计的时候都会设计成一样的,因为回风是抽风风速要求比送风风速要小,特别是风管长度大的时候更要注意!
回复
18楼
留步阅读总结经验以备后用,在此留下脚印表示感谢。
一个。
回复
19楼
还要考虑噪声啊
回复
20楼
好,学习一下。
回复
21楼
洁净空调我不清楚
我设计舒适性空调时是选一样大的
只要原因是因为一般情况下 我设计的回风口都布置在机房附近
这导致回风管比较短 而一般情况下 送风管长度都比较长
风速的问题其实就是摩阻还有噪音的问题
就等于说送风管有较长的管子来传递那段噪音
而回风管管长较短 所以设计一样的管子可以使回风管的噪音较小
还有一个问题 设计的如果是餐厅或者展厅
设计时 我们是按人最多的时候设计的 但是有时候屋内的人较少 这个时候可以少利用点新风 多用点回风 所以一般设计舒适性空调我都设计一样大
洁净空调 我就不清楚了。。
回复