请教大家一个问题,建规3.7.7第5条说“喇叭口下的垂直管道不宜小于4倍溢流管管径”,第一,想知道这点规定的原因是什么:第二,另有规定“溢流管宜采用水平喇叭口集水”,意思是如果没法满足4倍溢流管管径的情况下,是否可以采用如下图1所示的溢流管
请教大家一个问题,建规3.7.7第5条说“喇叭口下的垂直管道不宜小于4倍溢流管管径”,第一,想知道这点规定的原因是什么:第二,另有规定“溢流管宜采用水平喇叭口集水”,意思是如果没法满足4倍溢流管管径的情况下,是否可以采用如下图1所示的溢流管
12楼
学习了,多谢了!
回复
13楼
不错,学习中,谢谢!
回复
14楼
我也的灌水,给我加点金币吧
回复
15楼
“溢流管宜采用水平喇叭口集水”,本人认为主要是从水位控制效果考虑。
回复
17楼
溢流管的溢流量是随溢流水位升高而增加,一般常规做法是溢流管比水箱进水管管径大一级,管顶采用喇叭口(1:1.5~1:2.0喇叭口)集水,是有明显的溢流堰的水流特性,然后经垂直管段后转弯穿池壁出池外。
回复
18楼
本帖最后由 hi_alpha 于 2015-6-3 20:24 编辑
那么什么是水平喇叭口?喇叭口应该朝上装,还是应该朝侧面装。我画图都是喇叭口朝上装,然后在喇叭口下是一段竖直的管段再水平拐弯穿越水箱壁至水箱外。但是每次这样都会被审图提出“溢流管未采用水平喇叭口集水”
回复
19楼
看不到图纸
回复
20楼
紫禁城大屋面,剖面很有意思。不是直线,是曲线。古人很聪明,在高点起始端斜率很高,到中部和末端斜率很小。初始获得大初速度,末端水平速度很大。排水能力增强,同时雨水远离建筑。