我没具体使用过NM8断路器。我知道它具备隔离功能。可是能替代传统的配电模式么【隔离刀-断路器-接触器-----】配盘时直接取消隔离刀有规范上的依据么?请使用过的朋友解答。
我没具体使用过NM8断路器。我知道它具备隔离功能。可是能替代传统的配电模式么【隔离刀-断路器-接触器-----】配盘时直接取消隔离刀有规范上的依据么?请使用过的朋友解答。
12楼
别的厂家的断路器你怎么用?,有隔离功能就可以代替隔离刀,但是不可以取消接触器,毕竟功能不同
回复
13楼
我认为可以。
回复
14楼
关注中
回复
15楼
正态的我用过,一般都用NM1的..隔离开关一般不可以取消,而一个630的隔离开关,价格很便宜,据我所知好象不超过1000rmb.而容量小的时候,主配电柜离分配电柜很近时,分配电柜可以直接做铜排接开关.接触器假如没有控制功能的话,是可以取消的!
回复
16楼
好多国外品牌的断路器都声称具有这个隔离功能,不过总让人觉得不可靠,如果一定不想要隔离开关的话可以选断路器底座,NM8也提供这样的附件,只是成本不菲的。
回复