求教:大商业项目采用新风管与各风盘末端连接的优劣?
zhengdongj
zhengdongj Lv.2
2006年03月23日 16:12:05
来自于中央空调
只看楼主

求教:我公司现要设计一个45000平的大空间商业项目,在各层分设风机盘管加新风系统,新风机组各层集中设置,那么采用新风管末端与风盘出风段连接有何优缺点?(可减少屋顶风口的数量),请各位高手指教。

求教:我公司现要设计一个45000平的大空间商业项目,在各层分设风机盘管加新风系统,新风机组各层集中设置,那么采用新风管末端与风盘出风段连接有何优缺点?(可减少屋顶风口的数量),请各位高手指教。
免费打赏
q121q
2006年03月23日 16:27:17
2楼
可减少屋顶风口的数量是优点。
新风出口带背压是缺点,风盘工作时会减少新风量。风盘停止工作时,如果还开新风(如:过渡季),会将过滤网上的灰尘反吹回室内。
回复
xiaoxwz
2006年03月29日 11:07:58
3楼
最好还是设置专门的新风口。
回复
wyyjhc
2006年03月29日 11:49:47
4楼
新风量真的减少吗?如果固定送入那么多新风的话,应该没有关系吧?只不过是不直接通入室内,但新风量应该还是保证的,对否?