有一37KW风机 ABB变频启动 最近出现启动不起来 电机没问题 变频不带负载输出正常 启动时电机转速上不去 电流高 调停 帮分析下原因 谢谢
有一37KW风机 ABB变频启动 最近出现启动不起来 电机没问题 变频不带负载输出正常
启动时电机转速上不去 电流高 调停 帮分析下原因
谢谢
2楼
估计还是电机问题,电机直起能起来吗?
回复
3楼
去年遇到一次 把负载脱开 电机 启动没问题 可以到额定转速2950 挂上负载又好了 没查出问题 现在又这样了
回复
4楼
风机启动时,要把风门关住,不能带负载起动!
无风门可关时,把变频器的启动设置改一下,使起动电流在电机额定值的1.5倍以内,起动时间长一点,频率增量低一点。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-2-24 12:20 编辑 ]
回复
5楼
原因已查明 谢谢 大家了
回复
6楼
同问一下,变频水泵启动时,也要把阀门关住吗
回复
7楼
原因查明了,说说故障原因啊,让大家也学习学习,积累点经验啊。
回复
8楼
学习 学习学习 学习
回复
9楼
原因查明了,说说故障原因啊
回复
10楼
原因是风机里面进水了啊 手动盘车是感觉不出来 很轻松的 待电机转速提高时负载就重了 转速上不去 电流高 调停 谢谢大家了
回复
11楼
呵呵,学习啦。原来风机进水。。。
回复