1. 对于地下室做机械排烟是怎么界定的,规范一般规定:高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室应设排烟设施。在机械排烟中规定:除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间面积超过200㎡或一个房间面积超过50㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地下室应做机械排烟设施。对于住宅类建筑的地下室算不算做经常有人停留或可燃物较多的地下室,该类地下室需要设机械排烟吗?怎么很多人都认为需要做啊!我们这边地下室有做机械排烟的,但做出来后吊顶很低,又给取消了一部分。
2. 对于前室的机械加压送风风量是利用风速发来确定风量,然后对于20层以上建筑负担三层的风量来选风机,20层以下根据负担两层的风量来选风机,我这样理解可以吗!
22楼
只要满足规范就好,措施有好多种,但不满足规范的做法就一定要改。我是这么认为的
回复
23楼
这样做比较稳妥!!对于规范中规定的,地方消防部门理解都有偏差,对于做与不做,还得看消防部门的通常做法,沟通很重要
回复
24楼
这个不太懂 什么时候来个专业的 一起学学。。。。
回复
25楼
我觉得还是依照实际情况来考虑是否要设机械排烟,确保该区域的安全!
回复
26楼
3和2是在计算的时候,可开启门的数量。。不管用什么方法计算的风量,还要跟表中数据对比取大值的。。。
回复
27楼
关于可燃物,条文解释里说的很清楚。但是还是要跟当地消防和图审部门沟通。。我们这边小棚都不让算做是可燃物较少的。。面积超了就得做排烟。
回复
28楼
学习下
回复
29楼
高层住宅楼地下室建筑专业定义为戊类库房的话就不用做排烟。只内走道做排烟。
前室正压送风量计算,20层以下,开启门数量为2个,20层以上为3个,所以计算前室风口时20层以下用前室送风量除2,20层以上除3。
回复
30楼
多读规范,然后再跟消防局沟通。毕竟规范是消防部门解释的。
回复
31楼
第2条,除了根据层数,还要考虑每层实际门的大小。