各位,国内有没有这样的同型电厂2*155MW?是不是通过现场总线更为合理!!请教???
各位,国内有没有这样的同型电厂2*155MW?是不是通过现场总线更为合理!!请教???
2楼
电气监控部分进DCS还是可以的。但是继电保护由DCS模拟实现在速度上就难以满足要求了,这一部分还是由微电脑综合保护器实现的,可以通过保护器上的通讯接口连接DCS进行数据的采集,监视保护器的状态和动作情况。
回复
3楼
如果一旦DCS与现场装置失去联系,让就地装置依然安全运行。
回复
4楼
谢谢大家!我们的具体情况是:保护装置\同期\励磁\快切\滤波\电压切换,还是使用我们常规的微机式,只是全部的监视信号\模拟信号\控制部分,没有采用现场总线通讯的方式,
全部硬接线进入了DCS?咨询设计院,说是国内很少这样的形式?
回复
5楼
我认为如果信号本身没有问题,就可以吧,没有遇见过。
回复