我的Y方向位移比大于1/550怎么办?多层是不是不用管位移比?
zhouhui1586
2011年02月24日 19:33:45
只看楼主

=== 工况 1 === X 方向地震作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX 3 1 74 18.33 17.80 1.03 4700. 74 7.24 7.01 1.03 1/ 650. 9.2% 1.00 2 1 49 11.33 11.01 1.03 3400.

=== 工况 1 === X 方向地震作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
3 1 74 18.33 17.80 1.03 4700.
74 7.24 7.01 1.03 1/ 650. 9.2% 1.00
2 1 49 11.33 11.01 1.03 3400.
49 5.72 5.54 1.03 1/ 595. 13.3% 0.84
1 1 24 5.65 5.51 1.03 3900.
24 5.65 5.51 1.03 1/ 690. 99.8% 0.75

X方向最大值层间位移角: 1/ 595.

=== 工况 2 === Y 方向地震作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
3 1 93 23.74 18.76 1.27 4700.
93 10.29 8.20 1.25 1/ 457. 8.8% 1.00
2 1 68 13.83 10.87 1.27 3400.
68 6.79 5.35 1.27 1/ 501. 8.0% 0.69
1 1 43 7.11 5.57 1.27 3900.
43 7.11 5.57 1.27 1/ 549. 85.9% 0.72

Y方向最大值层间位移角: 1/ 457.

=== 工况 3 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
3 1 74 1.14 1.11 1.03 4700.
74 0.41 0.40 1.03 1/9999. 16.8% 1.00
2 1 49 0.72 0.70 1.03 3400.
49 0.35 0.34 1.03 1/9734. 6.0% 0.90
1 1 24 0.37 0.37 1.02 3900.
24 0.37 0.37 1.02 1/9999. 99.8% 0.84

X方向最大值层间位移角: 1/9734.

=== 工况 4 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
3 1 93 3.69 3.10 1.19 4700.
93 1.47 1.25 1.18 1/3199. 3.6% 1.00
2 1 68 2.22 1.86 1.20 3400.
68 1.04 0.87 1.19 1/3282. 0.8% 0.74
1 1 43 1.18 0.99 1.20 3900.
43 1.18 0.99 1.20 1/3293. 97.8% 0.81

Y方向最大值层间位移角: 1/3199.
初学结构,请大家见谅,多指教,谢谢!
免费打赏
balenoqcn
2011年04月09日 14:56:15
32楼
建议考虑偶然偏心在计算一次
回复
dz_l
2011年04月17日 12:24:49
33楼
还是要增加这个方向的刚度,以满足抗震规范的要求,抗震规范要求针对的是所有建筑,不只是高层。
回复
liushengbin421
2011年04月18日 16:22:43
34楼
层间位移角 不用考虑偶然偏心的影响,也就是说只要你 === 工况 4 === Y 方向地震作用下的楼层最大位移 满足要求就行了,你可以试着加大Y方向的梁高
或者加大Y方向的柱截面尺寸
回复
wangshuiming1982
2011年04月18日 16:35:18
35楼
我也有同样的问题 加大Y向的梁高是好的解决方法 加大柱子影响不大啊 总的来说是刚度问题 
回复
njtlyqs
2011年04月19日 10:38:43
36楼
增加柱截面尺寸,增加结构刚度
回复
fandaoneng
2011年04月20日 11:09:09
37楼
Y向的刚度不够大撒
回复
阿根
2011年04月20日 23:00:53
38楼
对于框架结构而言,加大柱子截面是增大刚度结构改变位移比最有效最直接的方式。
在结构布置尽量规则的前提下,尽可能使质心和刚心不要偏离远了。
增大柱截面,可以不必X/Y同时增大,如果Y向调不过,可以单向增大Y向截面高度而不必增大X向截面高度。
另外,如果建筑有要求不能增大柱子,这时才考虑增大Y向梁刚度,不过效果没有增大柱子来的明显。多和建筑协商协商。
回复
luojun201
2011年04月22日 22:37:02
39楼
把柱变成矩形柱吧,加大这个方向的梁宽,多层位移角比较重要的,抗规有要求。
回复
ljr382002
2011年04月22日 23:27:03
40楼
勾选了楼板刚性假定没有啊
回复
bjcat
2011年04月29日 22:44:59
41楼
Y方向位移角不满足说明你这个方向太柔了,需要加大刚度。
回复