工艺基本就是混凝沉淀消毒就到清水池了,这种无滤池设计能行吗?水厂是大型水厂,主要供工业用水。
工艺基本就是混凝沉淀消毒就到清水池了,这种无滤池设计能行吗?水厂是大型水厂,主要供工业用水。
2楼
首先水厂的水源选择是有规范的
再者03年毕业时去看过几个水厂,都设计了滤池
所以我觉得不正常
回复
3楼
请问你这个水是做什么用的?如果是生活用水,显然不合理,如果是做工业用水的话,还可以接受,因为工业用水要求高的即使是生活用水的水质,它仍然要深度处理,要求低的就简单处理后直接用了。
回复
4楼
主要看水质要求,用水要求,只要满足就行
回复
5楼
只要满足用户的需求,就是沉淀池都没有也是正常的
回复
6楼
谢谢楼上几位,今天问了下,工业用水,出水水质达到地下水3类标准即可,所以省去了滤池而且整个采用重力供水不设二级泵站。
回复
7楼
就是了,只要水质要求满足了就可以了。
3楼说的对,工业用水要求高的,一般甚或用水时打不到要求的
回复
8楼
工艺是根据水源和用水水质要求来设计的
回复
9楼
疑问解决了,具体采用什么工艺还是要看出水的用途。
回复