我们的客户要求我们做地源热泵 但是只用来冬天采暖,夏天不需要用,这样的方案可不可行,如果行的话地下热平衡会不会出问题
我们的客户要求我们做地源热泵 但是只用来冬天采暖,夏天不需要用,这样的方案可不可行,如果行的话地下热平衡会不会出问题
2楼
地源热泵作为绿色空调技术,冬季由于地下的温度持续在15摄氏度左右,相对于空气温度高出很多。
楼主所说的热平衡问题应该是杞人忧天的想法,呵呵。下面给你附点资料看下
地源热泵系统的能量来源于自然能源,它将中央空调系统、地板采暖和生活热水三种功能融为一体,向住户提供20°C-26°C的室内恒温,并且兼有24小时的生活热水供应,并且它还不向外界排放任何废气、废水、废渣、是一种理想的“绿色空调”,被认为是目前可使用的对环境最友好和最有效的供热、供冷系统
地源热泵系统的优点是后期维护非常简单,由于系统本身基本是全自动运行,管道全部埋在地下,所以发生故障的几率非常小,该系统的一套设备使用寿命在20年以上。但购房者在购买拥有这项技术的住宅时,必须与开发商签订协议,明确设备的维护必须由开发商和物管公司负责,万一出现需要购房者付费维护的情况,开发商必须向购房者提供维护费用的上限。
回复
3楼
地源热泵如果只是冬天用 就是采用地埋管的形式 比如说 设计的时候已经考虑的周到 加大孔与孔之见的间距 分区域运行 把地埋管的孔深降低 这些都是不治本的 长久以往还是会照成地下土壤的热量不平衡 机组的运行的效率的降低是迟早的事情 甚至是今年以后 整个系统就不能运行 实际还是需要把取出来的热量 在其他菲采暖季节把热量不回去 不回去的方法也就那么几种 你可以根据具体情况做个合理的长久的方案
回复
4楼
个人感觉 一般只采用独立供暖 地源热泵在3年以后效率会下降的很快 应该是一个乐观的结果 应该也就在5年左右 机组会经常报警
回复
5楼
这只是一个小途径,应该能维持在五年左右!
回复
6楼
我们河北这边大部分都是只冬天用,也没事,只要你把井间距控制好就行。因为大地土壤和地下水的热量都是在不断流动的,只要能保证住完整换热 机子就没问题,
河北这边有不少这样的项目运行4 5年了都没问题
回复
7楼
如果是地埋管的系统 单纯井间距放大 也是治标不治本 冬天从土壤中取的热量 在其他季节单靠土壤自身的热平衡和太阳辐射 土壤的温度还是会逐年降低的 您可以在底下埋管处多放几个温度传感器 观察今年就知道了
回复
8楼
绝对不行,完全背离的地源热泵的本质。
地源热泵说白了就是夏天把热放到地下,冬天把热取出来,二者缺一不可。
给你提供一种解决方案:末端采用天棚辐射的形式,冬天通过热泵主机供水,夏天地埋管循环水直接供入辐射系统。
[
本帖最后由 yangshuo1112 于 2011-3-11 10:26 编辑 ]
回复
9楼
这个问题确实值得考虑,如果地源不行的话,能不能考虑水源机组呢?正好也请教一下,水源热泵如果只是用来单独制热,大概能维持多长时间?
回复
10楼
北欧很多国家都是单供暖,如果存在问题都别做了,可人家都做几十年了。还有如果说到热平衡我们国家南方使用热泵明显冬天用的少,北方则冬天用的多,如果说热平衡那只有一个纬度的地区能达到吧,地源能是取之不竭的,热平衡不过是我们国家少数几个学者在忽悠这个问题。
回复
11楼
垂直埋管不建议这样做,热不平衡,不可预测。
水平埋管,我觉得不伤大雅,应该可行!
回复