电流互感器的极性问题,要求如下:1,CT极性端至试验接线盒之间的二闪回路U\V\W\各相导线 应分别采用黄\绿\红 色线;2,CT非级性端至试验接线盒之间的二闪回路U\V\W\各相导线 应分别采用黄黑\绿黑\红黑双色线,接地线黄绿双色线.图纸见附件问题:问题2是哪几根导线呀,CT非级性端是什么意思
电流互感器的极性问题,要求如下:
1,CT极性端至试验接线盒之间的二闪回路U\V\W\各相导线 应分别采用黄\绿\红 色线;
2,CT非级性端至试验接线盒之间的二闪回路U\V\W\各相导线 应分别采用黄黑\绿黑\红黑双色线,接地线黄绿双色线.
图纸见附件
问题:问题2是哪几根导线呀,CT非级性端是什么意思
32楼
是这个意思,是福建那边的计量要求,我也不是很清楚,我也是头次听说这样的要求,不过跟供电局的这些人办事,必须按他们说的做,没办法呀
回复
33楼
互感器极性一致问题,看一次怎么进的,再调整二次接线
回复
34楼
非极性端就是尾端啥,这都不晓得
回复
35楼
非极性端即是CT的尾端,即短接起来的接地端,
回复
36楼
路过,学习下学习
回复
37楼
不用谢,资源共享,互相学习
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ku.gif)
回复
38楼
分析的很详细,学习。
回复
39楼
普通的只是用作 电流表测量和保护用时可以反接 但是用在计量上是不允许这样做的
回复
40楼
用在计量上为什么不可以反接呀,有什么要求吗,
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/zhm.gif)
,是不是有什么标准呀
回复
41楼
学习了!谢谢楼主分享!
回复