99D501-1 P2-21、22 的预埋接地端子板和02D501-2 P47 中的预埋件,是否一个概念呢?另外安装高度一般为多少呢?我们老大说有规范规定为1.5m以上,但我见过很多工程都有0.5和0.3的,不明白了呀。
99D501-1 P2-21、22 的预埋接地端子板和02D501-2 P47 中的预埋件,是否一个概念呢?
另外安装高度一般为多少呢?
我们老大说有规范规定为1.5m以上,但我见过很多工程都有0.5和0.3的,不明白了呀。
2楼
防雷建筑物安装与等电位联结安装中你说的预埋件作为联合接地的时候概念可以说是一样的
规范中,民规说当多线引下时在地上1.8米以下做引下装置的断接卡,雷规说当多线引下时在地上0.3~1.8米做引下装置的断接卡.
回复
3楼
谢谢斑竹,不过,断接卡的概念又不同了吧?
预埋件的设置高度为多少呢?
雷规上也只说了采用人工接地体时,接地端子板高度不小于0.3m。
那利用自然接地体时呢?
我们这里师傅以前的做法是接地端子板1.5m以上安装,其余引下线在0.5m处只设置断接卡子。
回复
4楼
采用人工接地体时,应设置断接卡.用自然接地时,采用测试点,位置一般+0.5M左右,但应在地下-1.0M的地方预留扁钢伸出外墙皮1M,以增打接地极.
回复
5楼
预埋件的作用之一就是作为室内测试点吧,就是说就算是采用自然接地体,预埋件的高度也在+0.5m左右?
标准图集上也只说,由工程设计而定,嘿嘿,就是不知道该怎么定啊。
我的考虑就是将安装高度设在+0.5m左右,这样方便测试也方便在总配电箱附近MEB与之相连。但在一般采用自然接地体的情况下,实找不出此规范等依据。
回复
6楼
支持
回复
7楼
又看了很多图和图集,发现斑竹的这个说法很具有代表性,谢了。
另外+0.5m的测试点可以做到室内么?图集上都做在室外的
回复
8楼
请问安装工程预埋接地端子板在山东03定额中怎样套用啊???
回复
9楼
预埋件就是日后可能做等电位联结的部位预留的一条1.0左右长距地0.3m的40*4的镀锌扁铁..此扁铁与结构中的防雷接地装置相连...设计中一般都有明确标注...
预埋接地端子排与预埋件同意..只是材料不同..
断接卡子可做防雷接地电阻测试...与预埋件或者预埋接地端子排作用不一样......
回复
10楼
预埋件以我的理解是从基础底梁引上的扁钢那一段,一般高出上层地梁0.5m,这是根据今后安装MEB端子盒的高度设计,MEB盒子打开你会看到的是一个水平方向带有接线端子的接地端子排,它的接地就是靠和预埋件之间螺栓卡子的机械压接从而与地之间等电位的。
不知道是否理解错误,请指正。
我只是以MEB为例,当然象弱电接地是一样的道理
回复
11楼
请问谁有接地端子板的型号,或者选型时都需要注意什么?
回复