某地块,建筑功能为类似于度假山庄,建筑物一般都是2层左右。市政给水管网压力不够,该地块所有给水要加压供水,室内外消火栓用水量共40L/S,整个地块的生活给水和消防给水如何设计?
一、生活用水和消防用水采用合用系统,都用无负压设备供水
二、生活用水和消防用水分开设置,设置消防水池、消防泵供消防用水,无负压设备供生活用水
第二种我想应该是没有问题的,就是管路有所增加
第一种,不知道无负压设备是否可以用于消防加压?另外因为生活用水量很小,跟消防用水相差过大,合用是否合理?消防系统需要两路供水,如果采取这种形式,是否无负压设备也应该一用一备?
希望大家赐教!不甚感激
2楼
没有人知道吗,急求啊
回复
3楼
我觉得你还是采用第二种方法吧,无负压用在消防上我还没见过这么做的,市网条件不足,设个消防水池好些
回复
4楼
建议第二种做法,在计算水量的时候,是用消防水量进行复算的,取最大值,消防的安全用水系数高,宜优先满足,建议做方案比较,经济估算,从多角度论述方案的可行性
回复
5楼
1、正常用水,无负压自供水都是一用一备
2、消防和给水共用一个系统,或者一个管道,好像设计规范都不允许的,且消防要求必须是双供水
回复
6楼
建议第二种做法,在计算水量的时候,是用消防水量进行复算的,
回复
7楼
那可不可以做一个水池,消防和生活管网也合用?只是这样的话,泵的选择有点麻烦,消防时的工况要如何考虑,是消防、生活同时使用,还是只顾消防、生活停用?
回复
8楼
建议第二种,原因:1、无负压设备不能用于消防设备。2、消防直接从市政管道抽水,市政水压水量可能不够,3、消防规范规定要设消防水池。