业主有话要讲
boy___xyz
boy___xyz Lv.3
2011年02月25日 11:31:00
只看楼主

一台800KVA变压器,选择了ln2000A的ACB,帮忙设计下低压出线柜内部的断路器,一共可带630A的几个,或者400A的几个,如何计算的?求高手指点

一台800KVA变压器,选择了ln2000A的ACB,帮忙设计下低压出线柜内部的断路器,一共可带630A的几个,或者400A的几个,如何计算的?求高手指点
免费打赏
lingxuct
2011年02月25日 11:49:20
2楼
出线柜装开关大小,是由负荷大小决定的。

一个开关柜内能装630A的开关几个,看业主要求,一般可以装二个,紧凑一点装4个也行,只是接电缆的位置会很小!

400A的也这样,一般630的只能装二个,400的可以考虑4个。
回复
王海祥
2011年02月25日 16:33:52
3楼

学习了,谢谢~~