【讨论】同一馈出线下面有两个出线时,零序保护问题
jhongsong123
2011年02月25日 11:43:51
来自于继电保护
只看楼主

如附件,同一馈出线下面有两个出线电缆,每个电缆分别穿一个零序CT,是否可以将两个CT同名端并联后接入零序方向保护装置里面。

如附件,同一馈出线下面有两个出线电缆,每个电缆分别穿一个零序CT,是否可以将两个CT同名端并联后接入零序方向保护装置里面。

主接线.jpg


二次接线.jpg

免费打赏
jhongsong123
2011年02月25日 13:23:58
2楼
期待高人指点。
回复
dusiwei
2011年02月25日 14:55:26
3楼
直接电流叠加没问题的,反正只要一个有电流保护就动作了!
回复
zyz8438
2011年02月25日 15:49:21
4楼
应该是两个零序CT串联,而不是并联!
回复
jdbh2007
2011年02月25日 15:54:46
5楼
在“关于多电缆回路多个零序CT应该采取串联还是并联接线?”帖子里描述很清楚了,你可以参考。
回复
zyz8438
2011年02月25日 15:57:58
6楼
可参考“关于多电缆回路多个零序CT应该采取串联还是并联接线?”一帖:

http://bbs.co188.com/content/0_2867382_1.html
回复
lingxuct
2011年02月25日 16:27:19
7楼
同一断路器下二根电缆串二只“零序电流互感器”的情况,有两点说一下:

1、互感器二次是串联还是并联,老鼠指的帖子也是二种相反的意见,后面我不想争论下去。
电流互感器是一种“较特殊的电流源”,它在没有电流时的“阻抗很大”,如果串联接法,一根电缆发生接地故障时,很有可能“零序电流继电器”不动作!并联接法才对。

2、当二根电缆有各自的“零序电流互感器”时,二个二次应各自装一个(电流型)信号继电器,不宜直接在互感器上并接,否则,在断路器跳闸后,就无法确认是哪根电缆发生故障了。
回复
shengbin1098
2011年02月26日 10:16:40
8楼
[当二根电缆有各自的“零序电流互感器”时,二个二次应各自装一个(电流型)信号继电器,不宜直接在互感器上并接,否则,在断路器跳闸后,就无法确认是哪根电缆发生故障了。
我支持这种说法,为什么要这样做呀,这样增加了故障处理的难度,同时降低了保护的可靠性
回复
zxy0117
2011年02月26日 14:12:05
9楼
1.如果串联接法,一根电缆发生接地故障时,很有可能“零序电流继电器”不动作!并联接法才对。

2、当二根电缆有各自的“零序电流互感器”时,二个二次应各自装一个(电流型)信号继电器,不宜直接在互感器上并接,否则,在断路器跳闸后,就无法确认是哪根电缆发生故障了。




强烈同意!!!
回复
wanglonc
2011年02月26日 16:12:39
10楼
理论上是可以的,如果你是不接地系统的话,精度可能差了
回复
sdkjwwq
2011年02月26日 17:00:10
11楼
同一回路中有2根以上电缆并联时,一般在每根电缆上各装1只零序电流互感器,其二次绕组的连接方式有串联和并联2种。以得到最大的零序输出容量为条件:当负载阻抗等于零序电流互感器的内阻抗(二次线的漏电抗和电阻)时,串联和并联是一样的;若负载阻抗大于内阻抗,则以串联为大;反之,以并联为大。
由于零序电流互感器的内阻抗都很小,一般情况下,负载阻抗都大于内阻抗,所以条文规定二次绕组应串联后接至继电器
回复