小弟正在学习消防,在用流量特征法计算水力的时候,书本上有个管件当量长度/m不知道是怎么确定的,书上有个当量表 但是好像查不到的 ,请各位前辈指教详细的用法!
小弟正在学习消防,在用流量特征法计算水力的时候,书本上有个管件当量长度/m不知道是怎么确定的,书上有个当量表 但是好像查不到的 ,请各位前辈指教详细的用法!
2楼
你是说计算自喷,自喷规范附录C有,它是求管段局部损失用,国家规范组定的吧我也不知?????,
回复
3楼
在计算当中把管件的局部阻力换算成相当于多少管道长度,比如你要计算的管道上有一个弯头,如果查到当量长度是0.6m,那么你就可以当是沿程管道加长了0.6m,从而不再计算弯头的局部阻力损失。不知道楼主说的查不到是什么查不到?
回复
4楼
阀门、过滤器的当量管长可以从规范上查到的。至于向报警阀一类的产品,建议看厂家提供的数据,这样比较准确。
回复
5楼
还想请教各位一个问题,当我用流量特性系数法和作用面积计算法分别算出两个设计流量时,那区哪一个比较合理呢?
回复