刚接触MAU+FFU+DC,有些疑问向大家请教,请指点!1、MAU是否承担新风冷负荷+室内潜热负荷?2、MAU再热一般采用何种方式(电加热或蒸汽、热水加热),根据焓湿图看,几乎要从机器露点再热到室内状态点,是不是这样呢?3、DC选型时,是否只需要指点其承担的冷负荷和进出水温度即可,不需知道回风量,是否正确?4、其系统的控制是否为定露点控制?能详细说明吗?

刚接触MAU+FFU+DC,有些疑问向大家请教,请指点!
1、MAU是否承担新风冷负荷+室内潜热负荷?
2、MAU再热一般采用何种方式(电加热或蒸汽、热水加热),根据焓湿图看,几乎要从机器露点再热到室内状态点,是不是这样呢?
3、DC选型时,是否只需要指点其承担的冷负荷和进出水温度即可,不需知道回风量,是否正确?
4、其系统的控制是否为定露点控制?能详细说明吗?
免费打赏
juncai13
2011年02月26日 10:24:43
2楼
没做过,望高手指点一二
回复
zhupeng800
2011年02月28日 14:20:48
3楼
1、MAU是否承担新风冷负荷+室内潜热负荷?MAU只承担新风冷负荷
2、MAU再热一般采用何种方式(电加热或蒸汽、热水加热),根据焓湿图看,几乎要从机器露点再热到室内状态点,是不是这样呢?是的,不过运行中调整点不一定是由机械露点再热至室内状态点
3、DC选型时,是否只需要指点其承担的冷负荷和进出水温度即可,不需知道回风量,是否正确?需要
4、其系统的控制是否为定露点控制?能详细说明吗?说来话长
回复
flyyoungfei
2011年03月02日 22:27:26
4楼
回复
flyyoungfei
2011年03月02日 22:33:20
5楼
2。MAU的再热不用到室内状态点啊,这样是不节能的。
一般比露点温度高2度就好了。
3.DC选型,是冷量跟回风量都知道了才能选啊。
4。系统的控制,MAU只要保证露点,DC是根据室内温度调节阀门开度的。

哇,我居然打了这么多字。。。。
回复
chenxinping123
2011年03月07日 11:03:17
6楼
MAU只承担新风冷负荷吗?那室内的潜热冷负荷怎么办呢?我感觉不是这样的,相互学习啊
回复
acdiyf
2011年03月08日 16:36:12
7楼
没做过,望高手指点一二
回复
chenxinping123
2011年03月16日 15:48:17
8楼
做过的 不要太保守啊
回复
crj1314520
2011年03月19日 10:19:21
9楼
本着节能考量,希望能做成露点控制的,再热不一定要回到室内条件的,
回复
ml25324217
2012年04月09日 11:37:36
10楼
可以去百度里面搜索下,有文库详细介绍
回复
uwyctjhll
2012年04月09日 16:56:21
11楼
MAU 控制主要依加湿形式分多种控制, 露点、焓值、含湿量等