刚接触MAU+FFU+DC,有些疑问向大家请教,请指点!1、MAU是否承担新风冷负荷+室内潜热负荷?2、MAU再热一般采用何种方式(电加热或蒸汽、热水加热),根据焓湿图看,几乎要从机器露点再热到室内状态点,是不是这样呢?3、DC选型时,是否只需要指点其承担的冷负荷和进出水温度即可,不需知道回风量,是否正确?4、其系统的控制是否为定露点控制?能详细说明吗?
刚接触MAU+FFU+DC,有些疑问向大家请教,请指点!
1、MAU是否承担新风冷负荷+室内潜热负荷?
2、MAU再热一般采用何种方式(电加热或蒸汽、热水加热),根据焓湿图看,几乎要从机器露点再热到室内状态点,是不是这样呢?
3、DC选型时,是否只需要指点其承担的冷负荷和进出水温度即可,不需知道回风量,是否正确?
4、其系统的控制是否为定露点控制?能详细说明吗?
2楼
没做过,望高手指点一二
回复
3楼
1、MAU是否承担新风冷负荷+室内潜热负荷?MAU只承担新风冷负荷
2、MAU再热一般采用何种方式(电加热或蒸汽、热水加热),根据焓湿图看,几乎要从机器露点再热到室内状态点,是不是这样呢?是的,不过运行中调整点不一定是由机械露点再热至室内状态点
3、DC选型时,是否只需要指点其承担的冷负荷和进出水温度即可,不需知道回风量,是否正确?需要
4、其系统的控制是否为定露点控制?能详细说明吗?说来话长
回复
4楼
回复
5楼
2。MAU的再热不用到室内状态点啊,这样是不节能的。
一般比露点温度高2度就好了。
3.DC选型,是冷量跟回风量都知道了才能选啊。
4。系统的控制,MAU只要保证露点,DC是根据室内温度调节阀门开度的。
哇,我居然打了这么多字。。。。
回复
6楼
MAU只承担新风冷负荷吗?那室内的潜热冷负荷怎么办呢?我感觉不是这样的,相互学习啊
回复
7楼
没做过,望高手指点一二
回复
8楼
做过的 不要太保守啊
回复
9楼
本着节能考量,希望能做成露点控制的,再热不一定要回到室内条件的,
回复
10楼
可以去百度里面搜索下,有文库详细介绍
回复
11楼
MAU 控制主要依加湿形式分多种控制, 露点、焓值、含湿量等
回复