MAU+FFU+DC
chenxinping123
2011年02月25日 23:29:43
只看楼主

刚接触MAU+FFU+DC,有些疑问向大家请教,请指点!1、MAU是否承担新风冷负荷+室内潜热负荷?2、MAU再热一般采用何种方式(电加热或蒸汽、热水加热),根据焓湿图看,几乎要从机器露点再热到室内状态点,是不是这样呢?3、DC选型时,是否只需要指点其承担的冷负荷和进出水温度即可,不需知道回风量,是否正确?4、其系统的控制是否为定露点控制?能详细说明吗?

刚接触MAU+FFU+DC,有些疑问向大家请教,请指点!
1、MAU是否承担新风冷负荷+室内潜热负荷?
2、MAU再热一般采用何种方式(电加热或蒸汽、热水加热),根据焓湿图看,几乎要从机器露点再热到室内状态点,是不是这样呢?
3、DC选型时,是否只需要指点其承担的冷负荷和进出水温度即可,不需知道回风量,是否正确?
4、其系统的控制是否为定露点控制?能详细说明吗?
免费打赏
chen5470
2012年08月02日 11:59:17
12楼
MAU不處理到露點,敢問怎麼除濕呢?
回复
wangxueleiyy
2013年10月21日 12:54:21
13楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
wenyanjielg
2013年10月22日 11:37:07
14楼
学习中,同解?
回复
zhengwei096
2013年10月25日 10:04:24
15楼
学习中,望多多交流。。。
回复
zzm999999
2013年12月06日 17:07:13
16楼
大虾能介绍一下什么是 MAU+FFU+DC 吗?不常做洁净,不知道了耶。谢谢。
回复
s2070035
2013年12月27日 08:34:19
17楼
学习中。谢谢分享
回复
fuaox0214
2014年01月02日 22:13:58
18楼
学习中········
回复
wj-2005714008
2014年01月13日 11:42:30
19楼
新风机组应该负责处理新风负荷和室内潜热负荷,干盘管处理室内的显热负荷,可是具体的DC怎么来选没做过需要高手指点。。这种方式一般用在药厂跟电子厂房较多!
回复
ww47306
2014年01月15日 12:35:58
20楼
1、MAU是否承担新风冷负荷+室内潜热负荷?
MAU承担室内潜热负荷,在除湿的同时新风显热同时也降低了。
2、MAU再热一般采用何种方式(电加热或蒸汽、热水加热),根据焓湿图看,几乎要从机器露+点再热到室内状态点,是不是这样呢?
看热源形式。一般不用电加热,热水蒸汽都有。理论上MAU不承担室内冷负荷,所以再热是到室内干球温度,但是有时考虑节能降低DC负荷,夏季送风温度可以略低于室内温度。
3、DC选型时,是否只需要指点其承担的冷负荷和进出水温度即可,不需知道回风量,是否正确?
风量、水温、冷负荷三者都要有。
4、其系统的控制是否为定露+点控制?能详细说明吗?
MAU定露+点、定送风温度控制。DC是根据室内温度控制。
回复

相关推荐