各位好心人好,请帮帮我,请问:接触器在通电瞬间动作,后又马上断开,这是为什么呢??????和没有通电一样.断开电源,再通电,情况还是和刚才一样,这一般有些什么原因???????????

各位好心人好,请帮帮我,请问:
接触器在通电瞬间动作,后又马上断开,这是为什么呢??????和没有通电一样.断开电源,再通电,情况还是和刚才一样,这一般有些什么原因???????????
免费打赏
inrain
2006年03月24日 22:07:12
2楼
若接触器的控制电源是一次电源本身,请先查查控制回路上的原因
回复
wyxsacf
2006年03月24日 22:42:39
3楼
接触器没有自保持回路。因为启动按钮是瞬动型,即拿手按下后接触器回路接通,当松开手后按钮就断开了,因为没有自保持回路导致回路又失电截止了(就出现你说的那种情况)。解决办法:利用接触器本身的一对常开辅助触点接出自保持回路,(假设启动按钮的一对常开点为1,3;接触器一对常开辅点为11,21)将控制回路电源线经过停止按钮后分别接到启动按钮的1和接触器辅点的11,然后从启动按钮的3和接触器常开辅点的21各出一根线接到接触器线圈的一端,接触器线圈的另一端通过热继电器的常闭点接零。(普通电动机控制回路,请参考)
回复
inrain
2006年03月24日 22:44:48
4楼
呵呵,正点.......
回复
mychongqing
2006年04月09日 18:03:54
5楼
支持3楼的看法
回复
berserk16yue
2006年04月09日 22:31:25
6楼
二楼的回答也是正确的,在我接触的接线中,由于自保持回路接线松动,也有可能出现这种问题。
回复
tony8628
2006年04月11日 20:56:24
7楼
自保持回路没有接好
回复
hebei-jia
2006年04月12日 08:38:56
8楼
这个,还是把图发上来好说话!
回复
binzi0017
2006年04月12日 17:59:37
9楼
回复
colourcat_3392
2006年05月06日 09:57:29
10楼
同意三楼的!!!!!楼主做什么的?
回复
jhongsong123
2006年05月06日 15:41:41
11楼
接触器线圈烧毁没有,或者是辅助触电有没有烧蚀在一起,都有可能出现这种情况。