地下室15个防火分区,变配电房在A区。以前做法是所有的消防设备末端切换的电源都直接引自低压配电屏。现甲方要求在除A区以外,在其他防火分区分别设主用和备用配电箱。再由此配电箱放射供电至消防设备,消防设备还是末端切换,这样可以吗?(消防水泵除外)

地下室15个防火分区,变配电房在A区。
以前做法是所有的消防设备末端切换的电源都直接引自低压配电屏。
现甲方要求在除A区以外,在其他防火分区分别设主用和备用配电箱。
再由此配电箱放射供电至消防设备,消防设备还是末端切换,这样可以吗?
(消防水泵除外)
免费打赏
dyingsummer
2011年02月26日 23:05:25
2楼
可以的,我们自己就是这样的做法。消防干线可以跨防火分区,支线不能而已。
回复
yinhuixiayan2004
2011年02月28日 22:27:44
3楼
可以,我们现在都是这样做,要不然,那么多风机小电缆都进配电柜,配电柜要做很大,
回复
wrrsheji
2011年03月16日 19:26:09
4楼
回复
pj2000001
2011年03月16日 20:39:25
5楼
地下室怎么会15个防火分区呀,这么大么。
回复
rienhuang
2013年12月16日 21:44:28
6楼
好大的地下室
回复
huaxm721
2013年12月17日 08:51:53
7楼
本帖最后由 huaxm721 于 2013-12-17 09:27 编辑

上海地区同一防火分区的消防设备可以共用1个末端切换箱。
民规,建规,高规是防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置
上海市民用电气设计防火规程 DG/TJ08-2048-2008中4.4.3第4点
回复
dujie312
2013年12月17日 11:25:30
8楼
这个问题主要视工程规模而定吧,另外应考虑消防电源的可靠性;规模小都从配电室低压柜放射式出线可行,安全系数也高,防火分区多(多少自己把握)每个防火分区设置一用一备消防电源箱,防排烟风机末端切换,水泵卷帘公用一组双切箱