2楼
这家伙,怎么会烧这个样子?保护啥的都没了?
回复
3楼
是哦高压还是低压啊,看样子是短路造成的,楼主说说原因啊
回复
4楼
楼主们的电缆成这个样子,以前还真的没有见过。从照片看,好像是低压电缆。而且大面积的烧毁,这种情况多数是电缆长时间严重过热引起(外部燃烧也可能烧毁电缆,但从照片看不是外部燃烧引起的)。不知道楼主们的电缆烧毁时的运行状态是什么情况。能不能介绍一下事故情况,供大家学习参考,吸取教训。
回复
5楼
回复
6楼
期望楼主介绍事故的原因.
回复
7楼
烧成这样保护开关都没跳吗?
回复
8楼
回复
9楼
是低压电缆, 故障前电缆就已经破损了,破损点受潮或是进水,先是单项接地(和钢铠), 发热后烧坏了缘层, 发展成相间短路.(电炉效应). 烧得最严重的地方较短,说明保护器还是动了, 表层烧坏的区段很长,说明刚开始接地时保护没动动作. 另外还看到把相邻的其他线路电缆也烧坏了,应该是在发生相间短路以后,产生的巨大发热功率的贡献.